Vitocal 200-S Fließgeräusche obwohl gerade nichts geheizt werden muss

Hallo,

 

bei meiner Vitocal 200-S sind stetig Fließgeräusche/Arbeitsgeräusche im Heizungsraum zu hören, obwohl gerade nichts geheizt werden muss (haben Fußbodenheizung und alle Stellmotoren sind seit längerem auf "aus"). Auch WW wird gerade nicht zubereitet. Verdichter und Ventilator laufen auch nicht.

 

Das Geräusch geht weg, wenn ich die Anlage von WW+Heizungsbetrieb auf nur WW schalte.

 

Weiß jemand woran das liegt? Noch als Info: Raumtemperatur ist 20 Grad Soll. Außentemperatur momentan 4 Grad.

 

Ich habe schon an die Umwälzpumpe gedacht, aber das würde ich nicht so ganz verstehen: Wenn kein Raumthermostat signalisiert, dass geheizt werden muss und die Stellmotoren alle aus sind, warum dann umwälzen?

 

Kann ich etwas hiergegen machen? Zum einen sind die Geräusche zumindest leicht hörbar und ich würde eher auf sie verzichten, zum anderen wird hier ja auch zumindest ein wenig Strom verbraucht.

 

Danke!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Dude,

vermutlich läuft bei dir gerade die Sekundärpumpe. Diese ist aktiv, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde.

Heizgrenze:

aktiv: Langezeitmittel der Außentemperatur (3h) < 20°C Raum Soll - 4K (Temperaturdifferenz Heizgrenze)

inaktiv: Langezeitmittel der Außentemperatur (3h) < 20°C Raum Soll - 4K (Temperaturdifferenz Heizgrenze) + 2K (Hysterese)

Die Umwälzung des Heizungswassers ist notwendig, damit die Wärmepumpe erkennen kann, ob nachgeheizt werden muss. Die bei dir verbauten Raumthermostate steuern lediglich die Stellmotoren deiner Fußbodenheizung an. Die Wärmepumpenregelung bekommt davon aber nichts mit, da keine Kommunikation zu diesen besteht.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Dude,

vermutlich läuft bei dir gerade die Sekundärpumpe. Diese ist aktiv, sobald die Heizgrenze unterschritten wurde.

Heizgrenze:

aktiv: Langezeitmittel der Außentemperatur (3h) < 20°C Raum Soll - 4K (Temperaturdifferenz Heizgrenze)

inaktiv: Langezeitmittel der Außentemperatur (3h) < 20°C Raum Soll - 4K (Temperaturdifferenz Heizgrenze) + 2K (Hysterese)

Die Umwälzung des Heizungswassers ist notwendig, damit die Wärmepumpe erkennen kann, ob nachgeheizt werden muss. Die bei dir verbauten Raumthermostate steuern lediglich die Stellmotoren deiner Fußbodenheizung an. Die Wärmepumpenregelung bekommt davon aber nichts mit, da keine Kommunikation zu diesen besteht.

Beste Grüße °fl
Hi °fl,

kann ich am Display oder Betriebstagebuch oder ähnlichem erkennen, was gerade läuft, also z.B. die Sekundärpumpe?

Danke!
Hallo Dude,

du kannst über die Anlagenübersicht sehen, welche Pumpe gerade aktiv ist bzw. was die Wärmepumpe gerade macht. Um dorthin zu gelangen, kannst du entweder über das Servicemenü (OK + Menü-Taste 5 Sek. gedrückt halten) und anschließend Diagnose gehen oder du hältst im Startbildschirm 5 Sek. die ?-Taste gedrückt.

Beste Grüße °fl