abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 200-S Active Cooling

Hallo Community,

 

wir betreiben seit 2018 eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 (Seriennummer 7745670802078115) in einem Neubau. Die Anlage versorgt zwei Doppelhaushälften und verfügt über einen Pufferspeicher.

 

In den Betriebsprogrammen sehe ich:

  • Heizung und Warmwasser 
  • Nur Warmwasser
  • Aus

 

Ist es bei dieser Anlage möglich, dass Active Cooling zu aktivieren? Wenn ja, wie?

 

Viele Grüße 

Sebastian

3 ANTWORTEN 3

Hallo Sebastian!


Die Kühlung wird erst nach Änderung der Einstellung in der Codierebene 1 sichtbar. Ob dieses Änderung anzuraten ist und was du zur Inbetriebnahme zu tun hast, ist schwer zu sagen. Deine WP ist zwar wohl grundsätzlich zur AC-Kühlung fähig, aber es ist unklar ob auch deine Heizungsanlage dafür vorbereitet ist. Dazu müssen die folgenden vier Dinge erfüllt sein:

  1. Alle Komponenten zwischen WP und HK-Verteiler inklusive eingebundener Pufferspeicher, sowie der Kühlkreis der WP müssen dazu durchgehend mit diffusionsdichter Isolation gegen Kondensatanfall geschützt sein.

  2. Das Kühlsystem muss mit Ventilen ausgestattet sein, welche einen Kühlbetrieb unterstützen, d.h. auch bei hohen RTs von 25-30°C öffnen.

  3. An einem für das Haus repräsentativen HK-Verteiler muss ein Taupunktsensor (Feuchteanbauschalter) installiert sein, welcher den Anfall von Tauwasser stellvertretend für das gesamte Kühlsystem des Hauses detektieren kann.

  4. Die Leistung des Kühlsystems muss zur Dimensionierung der WP passen. Leider ist gerade die Kühlleistung einer FBH durch fehlende Konvektion deutlich beschränkt, wodurch eine AC-WP die hohe aktive Kühlleistung nicht los wird und ins stottern gerät. Ein WP-Kühlsystem muss genauso wie eine WP-Heizung geplant und passend dimensioniert werden, wobei beide in ihren Zielen in Konflikt stehen und daher ggf durch optimierte Komponenten unterstützt werden müssen.


Nur wenn alle vier Bedingungen erfüllt sind, lässt sich die Kühlfunktion sicher und effizient in Betrieb nehmen.


Leider sind sich viele HBs der Komplexität eines Kühlsystems im klaren, berücksichtigen aber nur einen Teil der Bedingungen (aus Aufwands- und Kostengründen) und zieren sich dann das Kühlsystem initial in Betrieb zu setzen. Aus gutem Grund: eine fehlerhafte Ausführung kann zu Schäden am Heizungssystem und der Bausubstanz führen.


Also klär besser noch mal mit deinem HB ab, was 2018 vertraglich vereinbart und auch eingebaut wurde und greif dir den HB, um die korrekte Inbetriebnahme zu veranlassen.


Gruß Gwyn

Hi Gwyn,

 

vielen Dank für die ausführliche Antwort! Leider kann ich selbst nicht beurteilen, welche diese Bedingungen erfüllt sind und welche nicht.

 

Der Heizungsbauer kann uns hier leider auch nicht mehr weiterhelfen, da er sich in einem Insolvenzverfahren befindet.

 

Gibt es die Möglichkeit, gegen entsprechendes Entgelt, die Anlage von einem Viessmann-Techniker überprüfen und bewerten zu lassen?

 

Grüße

Sebastian

Hallo Sebastian!


Sofern @Flo_Schneider keine Information über dein Anlage in der Viessmann DB findet könntest du für eine erste Voreinschätzung durch das Forum deine Anlage hier beschreiben:

  • Heizkörper (Anzahl und Größe),
  • Fußboden Heizung (Anzahl und Länge der Kreise bzw. beheizte Fläche)
  • Heizkreisverteiler (Anzahl und Anschlüsse)
  • Speicher (Anzahl und Größe)
  • Wärmepumpe (Anschluss der Außeneinheit an die Inneneinheit) 

Falls vorhanden könntest du eine dir vorliegende Dokumentation der Heizungsauslegung und das zugehörige Hydraulik-Schema einstellen.


Dazu wären auch Fotos der Anlage notwendig, d.h. der oben genannter Bauteile so wie der dazwischen liegenden Rohre sinnvoll.


Gruß Gwyn

Top-Lösungsautoren