Hallo Community,
wir betreiben seit 2018 eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 (Seriennummer 7745670802078115) in einem Neubau. Die Anlage versorgt zwei Doppelhaushälften und verfügt über einen Pufferspeicher.
In den Betriebsprogrammen sehe ich:
Ist es bei dieser Anlage möglich, dass Active Cooling zu aktivieren? Wenn ja, wie?
Viele Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian!
Die Kühlung wird erst nach Änderung der Einstellung in der Codierebene 1 sichtbar. Ob dieses Änderung anzuraten ist und was du zur Inbetriebnahme zu tun hast, ist schwer zu sagen. Deine WP ist zwar wohl grundsätzlich zur AC-Kühlung fähig, aber es ist unklar ob auch deine Heizungsanlage dafür vorbereitet ist. Dazu müssen die folgenden vier Dinge erfüllt sein:
Nur wenn alle vier Bedingungen erfüllt sind, lässt sich die Kühlfunktion sicher und effizient in Betrieb nehmen.
Leider sind sich viele HBs der Komplexität eines Kühlsystems im klaren, berücksichtigen aber nur einen Teil der Bedingungen (aus Aufwands- und Kostengründen) und zieren sich dann das Kühlsystem initial in Betrieb zu setzen. Aus gutem Grund: eine fehlerhafte Ausführung kann zu Schäden am Heizungssystem und der Bausubstanz führen.
Also klär besser noch mal mit deinem HB ab, was 2018 vertraglich vereinbart und auch eingebaut wurde und greif dir den HB, um die korrekte Inbetriebnahme zu veranlassen.
Gruß Gwyn
Hi Gwyn,
vielen Dank für die ausführliche Antwort! Leider kann ich selbst nicht beurteilen, welche diese Bedingungen erfüllt sind und welche nicht.
Der Heizungsbauer kann uns hier leider auch nicht mehr weiterhelfen, da er sich in einem Insolvenzverfahren befindet.
Gibt es die Möglichkeit, gegen entsprechendes Entgelt, die Anlage von einem Viessmann-Techniker überprüfen und bewerten zu lassen?
Grüße
Sebastian
Hallo Sebastian!
Sofern @Flo_Schneider keine Information über dein Anlage in der Viessmann DB findet könntest du für eine erste Voreinschätzung durch das Forum deine Anlage hier beschreiben:
Falls vorhanden könntest du eine dir vorliegende Dokumentation der Heizungsauslegung und das zugehörige Hydraulik-Schema einstellen.
Dazu wären auch Fotos der Anlage notwendig, d.h. der oben genannter Bauteile so wie der dazwischen liegenden Rohre sinnvoll.
Gruß Gwyn