abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 160A WWKS

Hallo,

Betrifft Warmwasseerzeuger Vitocal 160A WWKS. Der Ventilator hat anscheinend Dauerurlaub,ist aber nicht blockiert. Wie und wann wird der Ventilator eingeschaltet?

Wie kann ich fetsstellen ob es ein Steuerungsproblem ist oderob  der Ventilator zu erstzen ist.

Vielen Dank

Marc1

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Marc,

der Ventilator sollte in der Regel mit dem Verdichter in Betrieb gehen bzw. im Lüftungsbetrieb permanent laufen. Es besteht die Möglichkeit, dass nur der Kondensator (zur Phasenverschiebung) am Lüfter defekt ist bzw. einen Kapazitätsverlust hat. Kannst du prüfen, ob der Ventilator läuft wenn er manuell angedreht wird ? Weiterhin ist ausgelaufenes Elektrolyt ein Anzeichen für einen Defekt des Kondensators.

beste Grüße °ch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Der Ventilator wird mit dem Verdichter eingeschaltet.

Würde nur der Verdichter ohne Ventilator laufen würde eine Fehlermeldung erscheinen.

Kann es sein, daß du die Wunschtemperatur relativ hoch eingestellt hast und darum die E-Heizung läuft?

 

Die Wunschtemperatur ist auf 45 Grad eingestellt.
Der Verdichter läuft sich tot aber der Ventilator streikt, komischerweise fehlt auch die Fehlermeldung .
Dann wird am Montag ein Anruf fällig.....
Ich danke dir für deine Hilfe & halte dich auf dem laufenden was der Telefonanruf bringt.
Marc1
Hallo Marc,

der Ventilator sollte in der Regel mit dem Verdichter in Betrieb gehen bzw. im Lüftungsbetrieb permanent laufen. Es besteht die Möglichkeit, dass nur der Kondensator (zur Phasenverschiebung) am Lüfter defekt ist bzw. einen Kapazitätsverlust hat. Kannst du prüfen, ob der Ventilator läuft wenn er manuell angedreht wird ? Weiterhin ist ausgelaufenes Elektrolyt ein Anzeichen für einen Defekt des Kondensators.

beste Grüße °ch
Lieber Chris,
Einen Schubser und der Ventilator lief wie gehabt.
Neuen Kondensator eingebaut , alles OK.
Vielen Dank für den Tip.
Marc1
P.S. Die Viessmann Teilnummer für den 2micro Farad 400V Kondensator ist: 7834817