Hallo Community.
Ich habe eine Frage zur Einrichtung meiner Brauchwasserwärmepumpe.
Hier sind erstmal ein paar Fakten:
Vitocal 060-A mit R290 Kältemittel und 250L Fassungsvermögen, mit Heizstab, ohne Wärmetauscher, im Umluftbetrieb.
Familie 2 Erwachsene 2 Kinder.
Erwachsene duschen einmal täglich, Kinder jeweils 2-3 mal pro Woche.
Der Aufstellraum, 20 Kubikmeter, max. Temperatur 33 Grad C, minimale Temperatur 18 Grad vor Einbau der Wärmepumpe, Fenster ist immer gekippt, es steht noch die Ölheizung sowie ein E3DC S10x Hauskraftwerk im selben Raum.
Die BWWP ist folgendermaßen eingestellt.
ECO, 55Grad C, 24h Wärmeerzeugung, Hysterese 7K, Zirkulation 6-22.00 Uhr 3x5 Minuten, Hygiene Programm 1x pro Woche.
Die Pumpe wurde am Samstag eingebaut und mich würde interessieren welche Einstellungen, mit den genannten Daten, sinnvoll wären.
In naher Zukunft wird noch die PV Funktion (Überschuss) aktiviert.
Seit die Pumpe in Betrieb ist wurden 4,9 kWh Strom verbraucht und 13,6 kWh Thermische Energie erzeugt.
Der Verdichtet wurde 15 mal gestartet und ist bisher 21h gelaufen.
Für mein Gefühl ist das ganz schön viel oder liege ich da falsch bzw. mit wievielen Starts und Stunden pro Tag müsste ich in etwa rechnen?
Ich hoffe ich konnte alles soweit nachvollziehen schildern und freue mich auf eure Antworten.
Beste Grüße
Dennis
Kommt mit drauf an. wie die Zirkualtion eingestellt ist.In deinem Fall ganztägig. Diese Zeiten unbedingt auf das Minimum reduzieren. Die Zirkupumpe zieht sonst permanent Wärme aus dem Speicher.
Und rein rechnerisch ist die Pumpe pro Start 1,5h gelaufen. Ist doch in Ordnung.
Danke für deine Antwort.
Beim ersten aufheizen ist die Laufzeit natürlich länger gewesen. Von daher sind es weniger Stunden pro Start.
Die Zirkulation ist eigentlich auf 3x5 Minuten pro Stunde eingestellt. Wäre weniger sinnvoller?
Dann verbrauche ich natürlich auch mehr Wasser, bis es schön warm aus der Leitung kommt.
Das hast ein bissel falsch verstanden. Die Zirkulation zu den Zeiten einschalten,in welchen auch WW- Entnahme zu erwarten ist.
Man könnte die Zirkupumpe auch über einen Wandtaster oder Funksteckdose betreiben.
Die Zirkulation ist von 6.00 bis 22.00 eingestellt und soll dann 3 mal pro Stunde für 5 Minuten laufen. In der Zeit wird ja auch immer mal warmes Wasser benötigt.
Sollte ich evtl das Zeitprogramm für Warmwasser anpassen?
Steht momentan auf 24h.
>>Steht momentan auf 24h
wenn ich eine PV habe, würde ich die Zeiten einem potentiellen PV Ertrag/Überschuss anpassen.
>>ECO, 55Grad
je heißer, je schlechter der Carnot Wirkungsgrad.
mit 50 Grad ist man wegen Legionellen auch schon relativ sicher, zumindest vermehren sie sich nicht mehr und du hast ja die Hygienefunktion aktiv.
>>6.00 bis 22.00
die Größte Wahrscheinlichkeit dass jemand WW zapft dürfte morgens 6-9, evtl Mittag 1-2h falls jemand kocht und nach Feierabend sein. ob du wirklich 6-22 Uhr brauchst, musst du wissen.
Bei 55 Grad heizt du da schön die Wände in denen die Rohre laufen und den Keller.
>>Umluftbetrieb
da würde ich mir noch 1-2 Bögen besorgen und die kalte Luft nach unten blasen, damit sie die nicht wieder ansaugt.
Danke für deine Vorschläge.
Ich habe die Einstellungen mal dementsprechend angepasst.
Bisher hatte ich halt eine Ölheizung mit 150L Speicher für Warmwasser. War 100L kleiner als die BWWP, aber halt auch ruck zuck aufgeheizt.
Ich werde es mal ein wenig ausprobieren.
Mit welchen Temperaturenverlusten pro Stunde muss ich denn ungefähr rechnen, wenn kein Warmwasser gezapft wird.
Das mit den Bögen ist auch eine gute Idee.
Gibt es da was kompatibeles aus dem Baumarkt oder muss ich das Originalzubehör verwenden?
Ansonsten benötige ich ja wahrscheinlich diese beiden Teile oder?
https://www.heima24.de/heizung/viessmann-abluft-aussenluft-adapter-dn160-farbe-weiss-zk03024.html
Und
Gruß Dennis
Der Speicher alleine nur wenige Grad in 24h.
Das meiste verliert er über die WW Leitung und Zirkulationsleitung und Micro-Zirkulation in der Leitung, wenn kein Thermo-Siphon verbaut wurde.
Ja den Adapter von Viessmann brauchst du.
Als Bogen kann man auch ein HT Rohr oder vorzugsweise ein Wickelfalz Lüftungsrohr nehmen.
So, ich konnte meine BWWP jetzt mal ein bisschen testen und bin bisher ganz zufrieden.
Der Verlust über die Zirkulationsleitung ist einem defekten Rückschlagventil geschuldet. Dieses wird in Kürze ausgetauscht.
Ich habe die Vitocal jetzt an das SG-Ready Schnittstelle des E3DC-Hauskraftwerks angeschlossen.
Die Einschaltbedingungen sind für mich noch etwas unklar, aber das werde ich wohl mit E3DC klären müssen.
Vielleicht weiß aber jemand, ob die Wärmepumpe komplett aufheizt oder nur so lange läuft wie das Signal der PV Anlage anliegt.
Des Weiteren würde mich interessieren wie hoch die Spannung ist, die über X24 geschaltet wird. Ist zwar ein Potentialfreier Kontakt, aber das Kabel muss ja eine Spannung führen.
Die Vitocal wird im ECO-Modus betrieben. Mir ist dabei aufgefallen (in der Vicare App), dass ab und an der Heizstab zugeschaltet wird. Das scheint aber total unregelmäßig zu sein und ich kann auch keinen wirklichen Grund ausmachen. Die Temp. im Aufstellraum beträgt zwischen 18 und 20 Grad C.
Vielleicht kann mich ja jemand über die Steuerung aufklären.
Außerdem kann ich über die Vicare App den Verbrauch einsehen. Da steht aber das die Elektrische Zusatzheizung bisher keinen Verbrauch hatte und nur der Verdichter gelaufen ist.
Kann ja eigentlich nur an einem Problem der App selbst liegen.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten. 😉
Hallo Dennis911,
der Sollwert bleibt solange erhöht, wie das Signal anliegt. Sobald dieses weggenommen wird, geht der Sollwert auf den Ursprünglichen Wert zurück.
Wenn im Ecobetrieb der E-Heizeinsatz zuschaltet, liegt das daran, dass die Komforttemperatur unterschritten wurde. diese kann über den Parameter 10 "Minimale Komforttemperatur" angepasst werden.
Viele Grüße
Flo
der Sollwert bleibt solange erhöht, wie das Signal anliegt. Sobald dieses weggenommen wird, geht der Sollwert auf den Ursprünglichen Wert zurück.
Dann heizt die Anlage also nicht erst einmal komplett auf, sondern würde nach einer gewissen Wartezeit wieder abschalten.
Wenn im Ecobetrieb der E-Heizeinsatz zuschaltet, liegt das daran, dass die Komforttemperatur unterschritten wurde. diese kann über den Parameter 10 "Minimale Komforttemperatur" angepasst werden.
Das habe ich auch gedacht. Die Komforttemperatur war aber noch nicht unterschritten und dennoch wurde der Heizstab zugeschaltet.
Zur Spannung un der App kannst du mir nichts sagen oder?
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal Flo 😉
Sorry, das hatte ich vergessen zu schreiben. Die Spannung beträgt 230V und was die App betrifft, gehe ich aktuell davon aus, dass der Verbrauch des Durchlauferhitzers dort nicht angezeigt wird. Was den Betrieb generell betrifft, so sollte er im Eco-Betrieb auch nur dann laufen, wie ich es beschrieben hatte.
Viele Grüße
Flo
Bist du dir sicher das es 230 Volt sind?
Ich habe die BWWP und das Hauskraftwerk mit einem 2x1qmm Lautsprecherkabel verbunden.
Die Firma die das Hauskraftwerk installiert hat meinte das reicht aus, da es nur eine kleine Spannung asl Steuersignal führen würde.
Muss das Kabel dann getauscht werden oder reicht es aus, da ja eigentlich keine Last anliegt?
Das einschalten des Heizstabes scheint bei mir tatsächlich sehr komisch zu sein.
Heute morgen (nachts ist die Automatik abgeschaltet) war die Wassertemperatur 7 Grad unter der eingestellten Komforttemperatur. Da lief dann allerdings nur der Verdichter.
Der Verbrauch des Heizstabs wird eigentlich in der App angezeigt. Bei mir steht er aber immer noch auf 0 kWh.
Vielen Dank auf jeden Fall für deine Antwort 😉
Gruß Dennis
>>Bist du dir sicher das es 230 Volt sind?
siehe Montage Anleitung
es ist klar dokumentiert, alle Anschlüsse links der dicken schwarzen Linie 230V. haben.
Wenn die Klemme mit L und N gekennzeichnet ist, kann man zu 99,9 % davon ausgehen, dass dort 230 V anliegen, dazu muss man nicht mal die Anleitung beim Anklemmen lesen.
>>Muss das Kabel dann getauscht werden oder reicht es aus, da ja eigentlich keine Last anliegt?
Das musst du deine Hauskraftwerk Firma fragen... ob dieses Kabel eine Zulassung für 230V hat.
Oder tauscht es selbst gegen eine NYM -Leitung aus.
es ist klar dokumentiert, alle Anschlüsse links der dicken schwarzen Linie 230V. haben.
Wenn die Klemme mit L und N gekennzeichnet ist, kann man zu 99,9 % davon ausgehen, dass dort 230 V anliegen, dazu muss man nicht mal die Anleitung beim Anklemmen lesen.
- Die Klemme ist aber mit L und L gekennzeichnet. Es ist ein potentialfreier Anschluß.
Deswegen auch die Frage ob es tatsächlich 230 Volt sind bzw. ob das Kabel ausreichend ist. Der Querschnitt sollte ja definitiv okay sein.
Trotzdem hätte ich lieber gerne eine Einschätzung von einem Experten zusätzlich zu den Experten vom Hauskraftwerk 😉
Der Querschnitt ist nicht das Problem, da fließen nur wenige mA. durch den Optokoppler der den Schaltzustand feststellt
Die Frage ist ob die Isolierung diese Kabel einen Berührschutz bei 230V gewährleistet.
Vielleicht findest du einen Aufdruck am Kabel!?
Sicherer wäre es den Erbauer zu fragen welchen Typ Kabel er verwendet hat.
>> tatsächlich 230 Volt sind
halte einfach ein Messgerät dran, wenn du der Anleitung und Florians Worten nicht glaubst.
Ich habe mich vielleicht etwas ungünstig ausgedrückt und wollte eure Aussage nicht wirklich infrage stellen.
War nur verwundert das ein Elektrountnehmen dieses Kabel akzeptiert, ausser weil es fest davon ausgeht, dass es geeignet ist.
Ich habe das Kabel nachdem die BWWP angeschlossen wurde selber verlegt. Es ist ein normales Lautsprecherkabel ohne jegliche Kennzeichnung. Die Elektriker haben dieses Kabel dann angeschlossen.
Ich bin dann zufällig über die Anschlußskizze gestoßen und habe gesehen, dass die Klemme auf der 230V Seite liegt. In der Anleitung ist aber keine Kabeltyp für diese Klemme benannt.
Für Klemme x23 z.B. gibt es einen vorgeschrieben Kabeltypen.
Von daher war ich mir unsicher und deshalb die Nachfrage.