abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 060-A Typ T0S 251

Hallo Zusammen, darf ich die Vitocal 060-A Typ T0S unter Bedingungen mit Strom versorgen? Zb nur wenn die externe Temperatur höher als 5°C ist (Wegen niedrigere Effektivität) und nur zwischen 10:00-18:00 (PV Strom) Außerhalb diese Bedingungen wird nicht mehr mit Strom versorgt. Wäre die Plötzliche Zwangsabschaltung bei nicht Erfüllung der Bedienungen ein Problem für die WP und die Steuerung?

Danke

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Wenn Du den Strom abschaltest, muss die WP beim nächsten Start halt wieder ein paar Sekunden hochfahren. Wenn das max.1 x am Tag passiert, dürfte das kein Problem sein.

Die "PV-Zeiten", z.B. 10-18:00 Uhr, lassen sich an der WP-Steuerung einstellen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Ja, an die Steuerung kann man viele Wünsche haben, z.B. auch Weitergabe des WW-Ist-Temperaturwertes an einen externen Wärmeerzeuger.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Wenn Du den Strom abschaltest, muss die WP beim nächsten Start halt wieder ein paar Sekunden hochfahren. Wenn das max.1 x am Tag passiert, dürfte das kein Problem sein.

Die "PV-Zeiten", z.B. 10-18:00 Uhr, lassen sich an der WP-Steuerung einstellen.

Ich denke es wird nicht so oft sein. Die Temperatur bleibt normalerweise etwas länger unterhalb oder oberhalb der eingestellte Schwelle. Nachts wird der Kompressor so wie so aus sein. Schade dass Viessmann sowas in der Steuerung nicht integriert hat (Freigabe einstellbar ab X°C mit einen externen Sensor zb Pt100 oder was anderes)

Danke Gruß Vasilis

Ja, an die Steuerung kann man viele Wünsche haben, z.B. auch Weitergabe des WW-Ist-Temperaturwertes an einen externen Wärmeerzeuger.

Top-Lösungsautoren