VitoCal 333G Verbrauch?

Liebe Experten,

wir haben eine Viessmann Vitocal 333G mit Eisspeicher und Luftabsorber. Im Zuge der Jahresendabrechnung ergab sich folgende Fragestellung:

Verbrauch (externer Zähler) HT: 121 KWh

Verbrauch (externer Zähler) NT: 3217 KWh

--> Summe Verbrauch: 3338 KWh

Die Energiebilanz der Heizung zeigt:

Stromverbrauch Heizung: 2271,6 KWh

Stromverbrauch WW: 600,6 KWh

--> Summe Verbrauch: 2872,2 KWh

 

Was kann die Ursache für die Differenz von 465 KWh sein? Gibt es noch weitere Verbraucher in der Anlage?

 

Danke und Grüße

Tobias

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Tobias,

die Regelung misst den Stromverbrauch nicht durch ein Zählwerk, sondern errechnet den Stromverbrauch aus Kennwerten des Kältekreises und statischen Profilen von Verbrauchswerten der Pumpen, etc.. Daher kann es zu einer entsprechenden Abweichung kommen.

Beste Grüße, °ch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Ich glaub, die Pumpen bleiben bei der internen Verbrauchserfassung unberücksichtigt. Also sowas wie Umwälz-,Lade- und Zirkulationspumpe.

Hallo Tobias,

die Regelung misst den Stromverbrauch nicht durch ein Zählwerk, sondern errechnet den Stromverbrauch aus Kennwerten des Kältekreises und statischen Profilen von Verbrauchswerten der Pumpen, etc.. Daher kann es zu einer entsprechenden Abweichung kommen.

Beste Grüße, °ch