Hallo und einen schönen guten Tag, ich habe eine BWWP Vitocal 262-A T2W bekommen inkl Zusatzheizstab in einem 500L Speicher. Es ist so weit alles angeklemmt, jedoch gibt es nur einen Betriebsmodus und zwar Eco. Ich kann nirgendwo den Modus ändern. Der Monteur sowie ich ,sind ziemlich ratlos und können den Stab nicht in Betrieb nehmen. Teilweise sind die Funktionen im Untermenü zum einstellen auch nicht vorhanden. Es ist quasi so als würde das Steuergerät nicht wissen das ein Heizstab vorhanden ist.
Daher läuft die Anlage zurzeit nur im Eco Modus. Hatte jemand bereits ein ähnliches Problem? So dass es nur einen Betriebsmodus gab? Macht ja so irgendwie keinen Sinn.
Dankeschön
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke, wurde über den Inbetriebnahmeassistent unter "C.6" - ON eingestellt?
Viele Grüße
Flo
Hallo Patrik1990,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider
Seriennr. lautet:
7968510400527129
Mit freundlichen Grüßen
Danke, wurde über den Inbetriebnahmeassistent unter "C.6" - ON eingestellt?
Viele Grüße
Flo
Hallo und Dankeschön,
laut Bedienungsanleitung gibt es kein C.6
(siehe Foto) dann ist genau hier der Fehler. Dankeschön
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |