Hallo,
meine WP ist ohne Cooling in Betrieb genommen worden.
Viessmann Vitocal 151A
Kein Pufferspeicher, Fussbodenheizung, ohne elektrische Stellventile.
Was muss ich tun um nun das Cooling in Betrieb nehmen zu koennen? Welche Settings genau sind zu aendern?
Muss ich die Inbetriebnahme erneut durchfuehren?
Laesst sich das ganze ohne Feuchte Anbauschalter umsetzen zum testen? Bzw. da ich eh nicht vorhabe unter 18-19 Grad Vorlauf zu gehen?
Hallo elasdf,
ich empfehle dir, die Kühlfunktion nicht ohne Feuchteanbauschalter in Betrieb zu nehmen. Diese kann über den Inbetriebnahmeassistenten aktiviert werden.
Gekühlt wird beim jeweiligen Heiz-/Kühlkreis, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur zuzüglich der jeweiligen Einschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises überschreitet. In dem Moment schaltet sich auch die Umwälzpumpe ein.
Deaktiviert wird die Kühlung, wenn die gedämpfte Außentemperatur die eingestellte Raum-Soll-Temperatur um die jeweilige Ausschaltbedingung des Heiz-/Kühlkreises unterschreitet. Dann schaltet sich die Umwälzpumpe wieder aus.
Geregelt wird die Kühlung auf einen festen Vorlauftemperatursollwert.
Die dafür zuständigen Parameter lauten:
2413.0 Einschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1
2413.1 Ausschaltbedingung Kühlen Heiz-/Kühlkreis 1
2405.0 Vorlauftemperatur-Sollwert Heiz-Kühlkreis 1
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider,
danke fuer die Antwort, habe die Inbetriebnahme erneut durchgefuehrt und cooling fuer den heizkreis 1 aktiviert.
Allerdings springt die kuehlung nicht an, auf dem geraet selbst ist die temperatur einstellung fuer die kuehlung quasi gelockt und laesst sich nicht veraendern, bleibt immer bei 0 grad egal was man einstellt.
in der vicare app habe ich die kuehlung auf 13 grad raumtemperatur stellen koennen. allerdings tut sich nichts. warnungen/meldungen gibt es auch keine.
ich vermute es funktioniert einfach generell nur wenn ein feuchte anbauschalter eingebaut ist? bzw. das liegt daran?
Im Endeffekt werde ich den Feuchteanbauschalter eh einbauen, ich haette einfach nur gerne vorher die kuehlung ausprobiert ob es in meinem fall ueberhaupt funktioniert und irgendwie sinn macht vom verbrauch.. Gefahr gibt es hier deshalb gerade keine, da auf dem Heizestrich noch kein Bodenbelag liegt, somit kann eventuell eingebrachte feuchtigkeit von selbst wieder abtrocknen.
Lieben Gruss
warum macht du zum Testen dann nicht eine Drahtbrücke rein?
https://www.meinhausshop.de/media/pdf/meinhausshop-7452646-Feuchteanbauschalter-230-V-mont-de.pdf
Weil ich als Laie nicht auf solch eine Idee komme bzw. nicht weiss ob das nicht vielleicht was kaputt macht. Bzw. ja auch nicht weiss obs wirklich nur am fehlenden Feuchteanbauschalter liegt.
Aber wenn du sagst das ist die Loesung ums testen zu koennen werd ichs ausprobieren :). Danke