Servus, ich habe seit zwei Wochen meine Wärmepumpe viessmann vitocal 250 bin aktuell etwas spektisch.

Kann das sein das da irgendetwas nicht stimmt. Ich habe bei aktuellen Wetter am Tag 5 Verdichterstart.

 

Ist das normal oder was kann ich optimieren? Ich habe eigentlich gedacht dass der nächste Takt dann startet, wenn die thermische Energie nicht mehr ausreicht.

 

Haus 2000, Pufferspeicher vorhanden, keine Fussbodenheizung

@Flo_Schneider 

Screenshot_20240929_212511_ViCare.jpg
1 ANTWORT 1

Hallo Masi94,

 

die Wärmepumpe fängt dann wieder an zu heizen, wenn der Pufferspeicher an Temperatur verloren hat und somit die Solltemperatur um die Pufferhysterese unterschritten wurde. In der Übergangszeit ist es zudem normal, dass die Anlage am Tag mehrere Einschaltungen für den Heizbetrieb hat. 

 

Viele Grüße
Flo