abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

VITOCAL 343-G Warmwasserbereitung wird wiederkehrend unterbrochen.

Hallo,

 

Wie kann ich die Betriebsart der Brauchwasserladepumpe von geregelt auf binär (Ein / Aus) umstellen?

Hintergrund: seit einigen Wochen wird die Warmwasserbereitung nach etwa 3 Minuten abgebrochen, weil die Temperatur im Sekundärkreis 61°C erreicht. Solltemperatur für Warmwasser ist auf 50°C eingestellt, die Hysterese auf 5°C. Sinkt die Temperatur im Brauchwasserspeicher auf unter 40°C, bevor eine erneute Erwärmung startet, kann die eingestellte Temperatur ohne Unterbrechung erreicht werden. Im Kältekreis ist dabei zu sehen, daß die Ladepumpe für das Brauchwasser bei etwa 48% startet und ca. 5 Minuten benötigt, um 100% zu erreichen. Hat sie etwa volle Leistung erreicht, sinkt die Temperatur im Sekundärkreis wieder deutlich ab und hat kurz vor Ende der Aufwärmung im Rücklauf 51°C und im Vorlauf 55 - 56°C. Im Brauchwasserspeicher werden zu dieser Zeit 50°C angezeigt. Der Plattenwärmetauscher scheint damit problemlos zu funktionieren. Um einen Drehmomentverlust der Wilo Ladepumpe auszuschließen, habe ich bereits den Motorkondensator ausgetauscht, was aber keine erkennbare Verbesserung gebracht hat. Im Handbuch zu meiner Vitotronic ist ein Parameter 6020 beschrieben, der die Betriebsart der Ladepumpe bestimmen soll, aktuell geregelt (3), geplant Ein / Aus (1). Da bei mir offenbar die PWM-Steuerung von einem Teilnehmer falsch bearbeitet wird, möchte ich zur Fehlerbehebung die Ladepumpe auf Ein / Aus Betrieb umstellen. Allerdings ist weder in der Codierebene 1 (wie im Servicehandbuch beschrieben), noch in der etwas schwerer zu erreichenden Codierebene 2 dieser Parameter zu finden. Wo kann die Betriebsart dieser Ladepumpe geändert werden?


Meine Anlage ist eine Vitocal 343-G, Typ BWT 341.A08 mit Geräte-ID 7502009201046109. Sie wird als Eisspeicher betrieben und hat entgegen ursprünglicher Planung noch eine Vitosolic für die Auswahl der Energiequelle (Speicher / Absorber) und die Steuerung der Regenerierung, weil es mit der Geräte-Softwareversion Probleme bei der Realisierung ohne Vitosolic gab.

 

Über Unterstützung würde ich mich freuen, einen Fachbetrieb zur Problembehebung habe ich in den letzten 2 Monaten nicht bekommen können. Daher habe ich jetzt selbst die Fehlersuche übernommen.

 

5 ANTWORTEN 5

Halo Olaf11,

 

wie ist denn der Parameter 7340 bei deiner Anlage eingestellt?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo,

vielen Dank für die Rückmeldung, den Parameter 7340 gibt es weder in der Codierebene 1, noch in der Codierebene 2 meiner Anlage.

Ich habe aber am Wochenende mal nachgemessen, wie die Ladepumpe gesteuert wird und habe, entgegen meiner Erwartung festgestellt, daß die Wilo Ladepumpe nicht nur über PWM gesteuert wird, sondern auch von ihrer Versorgungsspannung bei nichtbenutzung getrennt wird. Das hat mir die Möglichkeit eröffnet, die Steuerleitung zu trennen und so die Ladepumpe auf 100% Dauerleistung zu bringen. Mit dieser Konfiguration habe ich die Meßwerte der Vor- und Rücklauftemperatur sekundär, sowie der Brauchwassertemperatur (oben) minütlich während der Brauchwassererwärmung von unterschiedlichen Startwerten aus aufgenommen:
38-50°C38-50°C41-50°C41-50°C45-50°C45-50°C
Die Stromaufnahme der Ladepumpe habe ich ebenfalls während der gesamten Laufzeit gemessen, sie lag bei 330mA +/- 5mA, was 75W entspricht. Offenbar wird die Temperatur im Sekundärkreis auf einen Wert in Abhängigkeit der Brauchwassertemperatur bei Start geregelt, was auch gut gehalten wird. Mir ist nur nicht klar, warum für die gleiche Zieltemperatur unterschiedliche Sollwerte im Sekundärkreis eingeregelt werden. Ich kann auch nicht erkennen, was sich geändert haben muß, damit die Anlage mit den Parametern der letzten fast 14 Jahre jetzt Probleme bei der Brauchwassererwärmung bekommt obwohl die Regelung offenbar funktioniert. Aktuell habe ich eine Hysterese von 10°C bei ungeregeltem Betrieb der Ladepumpe eingestellt. Die Ursprüngliche Einstellung (45-50°C) rangiert mir mit der Vorlauftemperatur zu dicht an der Abschalttemperatur.  Mit dieser Einstellung funktionieren im Moment (noch) sowohl Heizen, als auch Warmwassererzeugung durchgängig ohne mein Eingreifen.

Viele Grüße
Olaf

Dass deine Anlage jetzt nicht mehr so funktioniert wie vorher, hängt vermutlich damit zusammen, dass im Laufe der Zeit Ablagerungen für eine etwas schlechtere Wärmeübertragung sorgen. Vermutlich lief die Anlage vorher auch schon im Grenzbereich und dieser wurde in dem Moment einfach überschritten.

 

Dass bestimmte Parameter nicht aufrufbar sind, hängt mit dem jeweiligen Softwarestand zusammen. Deine Anlage ist aus 2012 und somit eine der ersten Generationen mit dem WO1C-Regler. Zudem ist deine Anlage auf den für die Warmwasserbereitung eingebauten Plattenwärmetauscher (Speicherladesystem) abgestimmt. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Gibt es eine Möglichkeit, die Vorlauftemperatur im Sekundärkreis über Parameter so einzustellen, daß sie auf 55-57°C eingeregelt wird, unabhängig bei welcher Brauchwassertemperatur die Warmwasserbereitung startet? Damit könnten alle anderen Einstellungen wie Solltemperatur und Hysterese, sowie geregelter Betrieb der Ladepumpe erhalten bleiben.

Die Wärmepumpe kann nicht modulieren und somit eine feste Vorlauftemperatur halten. Es liegt immer die volle Leistung an, welche dann abgenommen werden muss. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren