Hallo zusammen, wir haben eine aus zwei Vitocal 200-S bestehende Kaskadenanlage, bei der es in der Vergangenheit leider bei der Warmwasserbereitung immer wieder zu Kältekreisfehlern gekommen ist (6C & 1A). Beim letzten Service-Techniker Besuch wurden nunmehr folgende Werte angepasst: 6019 auf 80 601A auf 30 601B auf 20 Seitdem sind die Kältekreisfehler im Normalbetrieb (Warmwasser 50 Grad) nicht mehr aufgetreten. Die vorgenannten Werte sorgen so wie ich es verstanden habe dafür, dass der Verdichter nicht mehr mit Volllast die 50 Grad anfährt sondern entsprechend runtergeregelt wird, je näher er der Zieltemperatur kommt. Nunmehr habe ich jedoch auch eine PV-Anlage und möchte überschüssigen PV-Strom dafür nutzen den WW-Speicher aufzuladen, d. h. über eine SmartGrid Temperaturerhöhung. Dabei habe ich aber festgestellt, dass es dann leider erneut zu entsprechenden Kältekreisfehlern kommt. Einmal wenn der Verdichter sich seiner Maximaltemperatur nähert (WW-Temperatur ca. 52-53 Grad) und nachfolgend immer wieder während der Heizstab läuft. Nun würde ich gerne wissen, welche Einstellungen ich vornehmen muss, um eine Temperaturerhöhung ohne Fehlermeldung realisieren zu können. Ich vermute zwei unterschiedliche Fehler: 1. Wenn der Verdichter sich seiner Maximaltemperatur nähert kommt es zu einem Kältekreisfehler 2. Während der Heizstab läuft kommt es wiederkehrend bei beiden Wärmepumpen mit exakt gleichen Zeitabständen von etwa 10 Minuten zum Kältekreisfehler. Hier vermute ich das im Beitrag https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-S-AWB-AC-201-D10Fehler-1A-20/td-p/81235 beschriebene Verhalten: Die Temperaturanforderung liegt nach Ablauf der Mindestpausenzeit noch vor und führt zur wiederkehrenden Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee, welche Einstellung ich vornehmen muss, damit die WW-Speichererwärmung auf 60 Grad mit dem Heizstab ohne Kältekreisfehler funktioniert? Viele Grüße Wild-West
... Mehr anzeigen