Hallo zusammen,
bei meinem Heizpuffer mit 400L wurde nur ein Temperaturfühler in der Mitte verbaut.
Sollte nich jeweils 1 Fühler unten und 1 Fühler oben verbaut werden ?
Bringt es Nachteile mit nur einem Fühler ?
VG
Hast du denn einen zweiten Wärmeerzeuger ?Die Regelung kann nur mit einem Fuhler umgehen. Oder wo wölltest den zweiten Sensor anschliessen?
Nein, kein 2. Wärmeerzeuger. Als Laie bin ich davon ausgegangen, dass es Sinn macht, wenn die Steuerung die obere und untere Temperatur im Puffer kennt und dadurch optimierter regeln kann.
Nein.In deinem Fall heizt die WP den Puffer bis etwa Mitte auf. Wie kalt oder warm der ganz unten ist, interessiert nicht.
Wenn der Puffer in seiner Gänze aufgeheizt werden soll,muss der Fühler nach unten versetzt werden.
Ob das nötig ist,kann ich nicht sagen. Da ein Puffer : -das Taktverhalten beeinflussen soll, -bei EEV Abschaltungen überbrücken oder- Heizwasser für eine Vitotrans bereithalten soll.