Hallo Vissmann team,haben vor 7,5 Jahren gebaut und Viessmann VITOCAL 200 wärmepumpe einbauen lassen. Seitdem geht die umwälzpumpe 1 mal im Jahr kaputt. Und das nicht nur bei uns sondern bei unseren Nachbarn sieht es nicht anders aus. Ist das normal? Die Firma die uns die Anlage installiert hat kommt und tauscht jedes Jahr nur die umwälzpumpe aus, aber keiner von den Monteuren kann uns sagen wieso das jedes Jahr kaputt geht! Würde mich freuen wenn sie uns weiter helfen würden.


Mit freundlichen Grüßen
E.G.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Güngör02,

das klingt in der Tat sehr merkwürdig. Normal ist es mit Sicherheit nicht, wenn bei deiner Anlage jedes Jahr die Umwälzpumpe kaputt geht. Wurde denn schon einmal eine Wasserprobe vom Heizungswasser genommen, um zu prüfen, woran es liegen kann?

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7
Hallo Güngör02,

das klingt in der Tat sehr merkwürdig. Normal ist es mit Sicherheit nicht, wenn bei deiner Anlage jedes Jahr die Umwälzpumpe kaputt geht. Wurde denn schon einmal eine Wasserprobe vom Heizungswasser genommen, um zu prüfen, woran es liegen kann?

Viele Grüße °fl
Hallo Güngör02,

das klingt in der Tat sehr merkwürdig. Normal ist es mit Sicherheit nicht, wenn bei deiner Anlage jedes Jahr die Umwälzpumpe kaputt geht. Wurde denn schon einmal eine Wasserprobe vom Heizungswasser genommen, um zu prüfen, woran es liegen kann?

Viele Grüße °fl
Hallo,
nein würde nichts gemacht. Wir bekommen jedesmal nur die umwälzpumpe ausgetauscht.

Dann empfehle ich dir, dies durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen. Eine jährlich ausgetauschte Umwälzpumpe ist nicht normal.

Viele Grüße °fl
Können Sie uns eine Firma empfehlen?Wir wohnen in Essen.
Über den nachfolgenden Link gelangst du zu unserer "Partner vor Ort Suche". Dort werden dir unsere Fachpartner in deiner Nähe angezeigt.

https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html

Viele Grüße °fl
Ok. Vielen dankü