Vitocal 300-G Einstellung Primärquelle

Hallo,

meine Frage ist recht simpel. Ich habe in meiner Anlage die Parameter wie folgt eingestellt:

 

7400 - 1

7401 - 3

7406- 35

7407 - 100

 

Wo bzw wie kann ich die Spreizung für die Primärequelle einstellen ? Laut Datenblatt wäre 5K ideal, meine aktuellen Werte waren bzw sind 12.9°C zu 9.8°C was 3.1K enspricht. Die Primärepumpe regelte zwischen 92-97% Leistung.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Daniel Pfeiffer

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Daniel,
die Temperaturdifferenz kann unter dem Parameter 7410 (Expertenebene) eingestellt werden. Dies macht aber an sich nur bei geregelten Kältekreisen ohne fixspeed-Verdichter sinn. Stattdessen empfehle ich dir, die max. Leistung der Primärquelle runter zunehmen. Das wäre Parameter 7407.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Daniel,
die Temperaturdifferenz kann unter dem Parameter 7410 (Expertenebene) eingestellt werden. Dies macht aber an sich nur bei geregelten Kältekreisen ohne fixspeed-Verdichter sinn. Stattdessen empfehle ich dir, die max. Leistung der Primärquelle runter zunehmen. Das wäre Parameter 7407.

Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,

vielen Dank für die Info, ich war etwas zu ungeduldig. Es regelt sich nun die 4K ein die ich erwartet habe.

Für mich ist das Thema dann beendet.

Viele Grüße

Daniel