Hallo Community,
meine Victocal 333 zickt seit zwei Wochen. Das Haus bekomme ich nicht über 20grad. Vorlauftemperatur ist geringer als Raumsolltemp. Verdichter arbeitet, aber ohne das typische Brummen.
Heizkreisverteiler sind alle Ventile offen.
Techniker war heute da. Vorführeffekt - das Brummen und damit das Arbeiten des Verdichters war zu spüren. Wir vermuteten, dass das Problem gelöst sei.
Aktuell besteht es wieder und das Haus kühlt auf 20Grad ab.
Fehlermeldungen existieren nicht.
Habt ihr weitere Ideen? Was kann ich/Servicetechniker noch unternehmen?
Gruß
Robert D.
Stell mal die Seriennummer rein
SN 7452161101036102
Meine Vermutung ist, das die eev Platine defekt ist. Der Verdichter soll laufen, funktioniert aber nicht aber manchmal vieleicht doch.
Das Schütz für den Verdichter wird von dieser platinr freigeschaltet
Ps.Notlösung mach den Heizstab an
Gruß
Hallo Rob4,
schau mal, ob dir der Verdichter als "laufend" angezeigt wird.
Wenn dies der Fall sein sollte, der Verdichter aber tatsächlich aus ist, dann wird die EEV Platine einen Defekt haben.
Beste Grüße
Marcel vom Customer Care Team
Hallo,
der Verdichter läuft mal mit hörbarem Brummen und mal ohne Brummen und Heizleistung. Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf beträgt meist nur 0,3Grad. Bin mir nicht sicher, ob es vllt. auch ein Problem mit der Verteilung der Wärme im Haus gibt.
Ein Viessmann-Servicetechniker hat sich für kommenden Freitag angekündigt. Ich bin gespannt.
Danke!
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |