Bei meiner Wärmepumpe Vitocal 252-A AWOT-M-E-AC-AF 251.A06 fällt mir ein ungewöhnliches Verhalten auf: Im ausgeschalteten Zustand sowie im Standby-Betrieb misst die 230-V-Zuleitung zur Außeneinheit mit einer Strommesszange einen Dauerstrom von 0,56 A. Ein Shelly Pro 3EM bestätigt diesen Wert und zeigt zusätzlich eine Blindleistung von 132 VA (bei einem Leistungsfaktor von 0,04) sowie eine Wirkleistung von 6 W an. Zum Vergleich: Im aktiven Betrieb (Verdichter läuft) fließt ein Strom von ca. 7 A bei einem Leistungsfaktor von 0,99 – das ist erwartungsgemäß. Die Stromwerte zur Inneneinheit zeigen sowohl im Standby als auch im aktiven Betrieb einen Leistungsfaktor von ca. 0,5 – hier gibt es keine Auffälligkeiten. Frage: Ist der hohe Blindstrom (0,56 A bei einem Leistungsfaktor von 0,04) in der Zuleitung zur Außeneinheit im Standby normal oder deutet dies auf einen Defekt hin?