abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

VC 250 - Ausseneinheit abgeklemmt - Fehler F95

Hallo,

bei mir wird gerade der Austausch der Ausseneinheit vorbereitet und es soll eigentlich die alte (defekte) Ausseneinheit abgeklemmt werden, damit nächste Woche eine neue Anlage angeschaltet werden kann.

Die Inneneinheit lief die ganze Zeit im Notbetrieb - jetzt kommt aber Fehler F.95 - kein Volumenstrom.

Ist das normal?

LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Dann ist es normal, dass es zu der Meldung kommt. Dein Heizungsbauer muss übergangsweise eine Verbindung zwischen Vor- und Rücklauf erstellen. Andernfalls kann es keinen Umlauf geben, wodurch es zu der gezeigten Meldung kommt. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo JörgWende,

 

wurde die Anlage denn schon hydraulisch abgeklemmt? Wenn nein, muss geprüft werden, ob versehentlich ein Absperrventil geschlossen wurde.

 

Viele Grüße
Flo

Die Heizungsbauer haben die beiden Leitungen zur Ausseneinheit direkt an der Inneneinheit mit dem Absperrhahn geschlossen. Die Leitungen am ehemaligen Aussenanschluss sind ja jetzt offen …

LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023

Dann ist es normal, dass es zu der Meldung kommt. Dein Heizungsbauer muss übergangsweise eine Verbindung zwischen Vor- und Rücklauf erstellen. Andernfalls kann es keinen Umlauf geben, wodurch es zu der gezeigten Meldung kommt. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke … ich sag es denen.

LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023
Top-Lösungsautoren