Hallo,
bei mir wird gerade der Austausch der Ausseneinheit vorbereitet und es soll eigentlich die alte (defekte) Ausseneinheit abgeklemmt werden, damit nächste Woche eine neue Anlage angeschaltet werden kann.
Die Inneneinheit lief die ganze Zeit im Notbetrieb - jetzt kommt aber Fehler F.95 - kein Volumenstrom.
Ist das normal?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Dann ist es normal, dass es zu der Meldung kommt. Dein Heizungsbauer muss übergangsweise eine Verbindung zwischen Vor- und Rücklauf erstellen. Andernfalls kann es keinen Umlauf geben, wodurch es zu der gezeigten Meldung kommt.
Viele Grüße
Flo
Hallo JörgWende,
wurde die Anlage denn schon hydraulisch abgeklemmt? Wenn nein, muss geprüft werden, ob versehentlich ein Absperrventil geschlossen wurde.
Viele Grüße
Flo
Die Heizungsbauer haben die beiden Leitungen zur Ausseneinheit direkt an der Inneneinheit mit dem Absperrhahn geschlossen. Die Leitungen am ehemaligen Aussenanschluss sind ja jetzt offen …
Dann ist es normal, dass es zu der Meldung kommt. Dein Heizungsbauer muss übergangsweise eine Verbindung zwischen Vor- und Rücklauf erstellen. Andernfalls kann es keinen Umlauf geben, wodurch es zu der gezeigten Meldung kommt.
Viele Grüße
Flo
Danke … ich sag es denen.