Vitocal 250
ich habe Heizkörper im Haus und die wärmepumpe ist wahrscheinlich auf Fußbodenheizung ausgelegt oder voreingestellt. Ich komme nicht über 40 grad im Heizkreislauf. Wie kann ich die Temperatur erhöhen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Im Servicemenü Passwort viservice
unter Heizkreis den Parameter 1192.1 hochsetzen.
Siehe Anhang Seite 89
Gruß Karl
Über den Inbetriebnahme Assist kannst Du prüfen welche Heizungsart ausgewählt wurde und ggf. korrigieren.
Die Heiz Kurve stellt sich dabei zurück. Also vorher merken.
Kannst auch direkt den Heiz Stab konfigurieren, bzw. deaktivieren.
Ohne gleich ins Eingemachte zu gehen, wie sieht denn deine Heizkurve aus?
Im Servicemenü Passwort viservice
unter Heizkreis den Parameter 1192.1 hochsetzen.
Siehe Anhang Seite 89
Gruß Karl
Über den Inbetriebnahme Assist kannst Du prüfen welche Heizungsart ausgewählt wurde und ggf. korrigieren.
Die Heiz Kurve stellt sich dabei zurück. Also vorher merken.
Kannst auch direkt den Heiz Stab konfigurieren, bzw. deaktivieren.
Ohne gleich ins Eingemachte zu gehen, wie sieht denn deine Heizkurve aus?