Vitocal 250

ich habe Heizkörper im Haus und die wärmepumpe ist wahrscheinlich auf Fußbodenheizung ausgelegt oder voreingestellt. Ich komme nicht über 40 grad im Heizkreislauf. Wie kann ich die Temperatur erhöhen?

3 ANTWORTEN 3

 

@Quer 

Im Servicemenü Passwort viservice 

unter Heizkreis den Parameter 1192.1 hochsetzen.

Siehe Anhang Seite 89

 

Gruß Karl 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW 10/2025

Über den Inbetriebnahme Assist kannst Du prüfen welche Heizungsart ausgewählt wurde und ggf. korrigieren.

Die Heiz Kurve stellt sich dabei zurück. Also vorher merken.

Kannst auch direkt den Heiz Stab konfigurieren, bzw. deaktivieren.

#Vitocal 250-A13, 400L Puffer, 300L WW, VX3, 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus BLB 180qm, Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Ohne gleich ins Eingemachte zu gehen, wie sieht denn deine Heizkurve aus?