Teilnehmerausfall Modbus - Kältekreisregler

Hallo zusammen,

 

ich habe seit heute morgen an meiner Vitocal 222-S AWBT-E 221.C08 die Fehlermeldung "Teilnehmerausfall am Modbus - Störung ef". In den Servicefunktionen hat sich gezeigt, dass der Fehler beim "Kältekreisregler 1" liegt. Was bedeutet das und ist es etwas, was ich selbst beheben kann oder brauche ich den zuständigen Handwerker?

 

Danke im Voraus!

3 ANTWORTEN 3

Hallo @SaMa 

 

Es liegt ein Bus-Kommunikationsfehler mit der Außeneinheit vor. Sie können zunächst die Haussicherung der Stromversorgung der Außeneinheit durchbrennen lassen.

 

VG

Okay. Blöde Rückfrage: Durchbrennen im Sinne von durchschmoren lassen oder im Sinne von dauerhaft an lassen? 🙈

Hallo @SaMa 

 

Überprüfen Sie die Haussicherung des Stromkabels der Außeneinheit.

 

VG