Hier noch ein Foto der Anlagenübersicht:
7902 muss auf 1 stehen
7902 steht auf "1".
Den Parameter 7901 gibt es bei mir gar nicht, da ich keine Folge-Wärmepumpe habe.
Ich hatte mich oben verschrieben; war wohl noch zu früh...
Die richtigen Angaben zu meinen Parametern sind somit:
Schau mal ob im Menü unter „Anlage“ der Haken bei Heizen mit Elektro gesetzt ist
Ja. Der Haken ist gesetzt.
Was kann es denn noch sein?
Hast Du mal in den Notbetrieb geschaltet?
Alternativ kannst Du noch versuchen, ein passendes Estrich-Trockenprogramm zu starten. Vorher ausstellen, dass der Kompressor verwendet wird. Dann sollte es zumindest mal wieder warm werden. Allerdings muss man das zu WW-Bereitung wieder deaktivieren.
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 13 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 |