abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Störung Solekreis: (Vitocal 300-g): Heizwasser-Durchlauferhitzer heizt nur Warmwasser auf...?

Hallo,
 
wir haben aktuell ein Problem mit unserem Solekreis, weshalb die Wärmepumpe (Vitocal 300-g mit einer Vitotronic 200 Steuerung) in Störung ist.
 
Für solche Fälle haben wir ja den Heizwasser-Durchlauferhitzer. Dachten wir.
 
Nur leider erwärmt er nur das Trinkwasser im Speicher; die Raumbeheizung findet nicht statt.
Warum?
 
Folgende Parameter sind eingestellt:
7900 = 1
7901 = 1
7905 = 3
7907 = 3
790B = 500
 
Kann mir jemand helfen?
 
Warmes Wasser haben wir; nur die Bude kühlt aus...
 
Besten Dank für eure Hilfe!
 
Grüße!
6 ANTWORTEN 6

Hier noch ein Foto der Anlagenübersicht:

 

20260128_075707.jpg

20260128_075707.jpg

7902 muss auf 1 stehen

7902 steht auf "1".

 

Den Parameter 7901 gibt es bei mir gar nicht, da ich keine Folge-Wärmepumpe habe.
Ich hatte mich oben verschrieben; war wohl noch zu früh...

 

Die richtigen Angaben zu meinen Parametern sind somit:

7900 = 1
7902 = 1
7905 = 3
7907 = 3
790B = 500
 
Nach wie vor erfolgt keine Raumbeheizung.
Warum nicht? Bin ratlos...

 

Schau mal ob im Menü unter „Anlage“ der Haken bei Heizen mit Elektro gesetzt ist

Ja. Der Haken ist gesetzt.

 

Was kann es denn noch sein?

 

20260129_071434.jpg

20260129_071419.jpg

Hast Du mal in den Notbetrieb geschaltet?

Alternativ kannst Du noch versuchen, ein passendes Estrich-Trockenprogramm zu starten. Vorher ausstellen, dass der Kompressor verwendet wird. Dann sollte es zumindest mal wieder warm werden. Allerdings muss man das zu WW-Bereitung wieder deaktivieren.

 

Top-Lösungsautoren