Hallo
die Störung 14 im Kältekreus ist nicht beschrieben.
Ich habe eine 200-S, AWB-AC 201.A13 mit der Seriennummer 749734536149988400.
Da der FI immer fiel, habe ich die Hauptleiterplatte, Leiterplatte Netzfilter, Kondensatorleiterplatte und Treiberleiterplatte gemeinsam getauscht.
Die Anlage läuft, zählt aber den Fehler 14 hinauf.
Ich habe schon öfters um eine Liste der Störmeldungen gebeten, das würde einiges an Schreiberei und vor allem Zeit ersparen.
Was bedeuter 14?
lG
Cäsar1607
Hallo @Caesar1607
Im Anhang befindet sich ein Teil der Anleitung, in dem alle Störungen des Kühlkreislaufs für Ihren WP beschrieben sind.
VG
Hallo
update: Die Spannung veträgt 237V. Ich habe nun die Hauptleiterplatte erneut getauscht, trotzdem kommt die Meldung 14 im Kältekreis.
Ich bin am Ende meiner Weisheit, Kollegen vom TD wissen auch nicht mehr weiter.
Es ist ein Smartmeter eingebaut, der ist aber schon 5 Jahre vorhanden.
Was tun?
lG
Die Außeneinheit läuft ein paar Minuten und stellt dann ab, startet wieder. Nach 20 Mal Störung A09.
Das Setzen der Adressen 7024 und 7025 von 20 auf 9 verhindert zwar die Meldung A09, nur das petmanente Takten runiert den Verdichter.
sorry, von 20 auf 0 meinte ich
Hallo @Caesar1607
Haben Sie die Hauptplatine oder die Treiberplatine ausgetauscht?
Das Problem mit der Gleichspannung liegt auf der Treiberplatine 7868636.
VG
hallo
die Hauptleiterplatte, steht ja auch so in der Beschreibung der letzten Antwort.
Hallo @Caesar1607
Da die Treiberplatte ziemlich teuer ist, versuchen Sie, die Treiberplatte durch die alte zu ersetzen (überprüfen Sie sie vorher), die Sie im vorherigen Verfahren entfernt haben.
VG