Hallo,
die Spreizung meiner Vitocal 200s liegt bei nur 1,5K, ich fahre eine recht flache Heizkurve, Neigung 0,3, Niveau -3. Ich würde gern die Drehzahl der Umwälzpumpe über das Programm reduzieren, das sollte doch über den Wert 7343 möglich sein!? Was muß dabei beachtet werden, damit ich keine HD Störung erzeuge?
Läuft die UWP dann auch im WW Modus in der reduzierten Drehzahl?
Ich hätte damit auch das Strömungsgeräusche vom Heizkreis im Bad reduziert.
Hallo Paule81,
dass die Spreizung so klein ist liegt daran, dass die Wärmepumpe sehr wahrscheinlich im niedrigen Modulationsbereich läuft. Das wichtigste ist, dass der Mindestvolumenstrom eingehalten wird, wenn die Pumpendrehzahl reduziert wird.
Viele Grüße
Flo