Ich habe eine Vitocal 250, die mit einem 800L Kombispeicher verbunden ist und je nach Anwendung mittig (Heizung) oder oben (WW) einspeist. Da ich neben der WP noch andere Wärmequellen im Winter nutzen kann (Solarthermie und Holzofen), kann es vorkommen, dass selbst bei frostigen Außentemperaturen die WP nicht benötigt wird und in SBY geht. Hier meine Frage: Wie kann ich den Frostschutz der Anlage einstellen? Derzeit arbeitet die Anlage im Frostschutz mit 1400L/h (also ihrem normalen Betriebsfluss) und entnimmt mit einer Spreizung von ~0,5K dieses Volumen mittig im Speicher, um es unten zurückzuführen. Das vermischt massiv den unteren Heizpuffer und führt zu getaktetem Betrieb, da die WP eigentlich nicht gebraucht wird, aufgrund des Mischens aber immer wieder anspringt. Auch erscheint mir 0,5K Spreizung als sehr gering. Welcher Fluss mit welcher Spreizung ist sinnvoll für die Anlage im SBY bei Frost? Wo kann das eingestellt werden?