Hallo Flo, Vielen Dank für deine Antwort. Die Trigger für den Frostschutz sind absolut sinnvoll und clever gewählt und kein Gegenstand meiner Frage. Das ist so absolut notwendig und wichtig. Soweit ich das sehe und nachvollziehe, dreht die WP im SBY bei Frostschutz für die Außeneinheit den Flow um und zieht volle 1400L/h oben aus dem Heizpuffer und gibt es mit 0,5K Spreizung unten zurück in den Puffer. Das erscheint sehr massiv und bedeutet in meinem Fall eine Spülung der Außeneinheit mit 40° bis 50°C warmem Pufferwasser, das im RL der WP unten zurück in den Speicher fließt. Wenn technisch an dieser heftigen Mischung des Puffers nichts geändert werden kann, werde ich ggf. bauseitig wenigstens die Auswirkungen minimieren lassen, damit die WP wenigsten am VL des HK zieht und nicht darüber. Trotzdem nochmals danke für deine Antwort! Viele Grüße clavigo