abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Smart Grid

Hallo,

ich habe eine Vitocal 300 G aus dem Jahr 2014.

ist diese Smart Grid fähig und wenn nein, was kann ich tun, damit sie Smart Grid fähig wird?

vG Lars

4 ANTWORTEN 4

Hallo Lars,

im meine eine solche Frage im Forum schon mal gesehen zu haben.
Vielleicht hilft das hier:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-300-G-PV-Anlage-per-Smart-Grid-v...


gruss rudi

Danke Rudi!

Ich bin aber noch einen Schritt davor. Ist die Wärmepumpe aus 2014 überhaupt Smart Grid fähig. Ich habe bisher widersprüchliche Aussagen dazu gehört…

Lars

Hallo Lars75,

 

vermutlich hat sie keine Smart Grid Funktion. Testen kannst du dies, indem du einmal die Codierebene 1 aufrufst und prüfst, ob es dort die Gruppe Smart Grid gibt. Ist diese nicht vorhanden, ist sie nicht Smart Grid fähig. Du kannst alternativ aber eine externe Betriebsartenumschaltung nutzen, um somit zum Beispiel auf den 2. Warmwasser-Sollwert umzuschalten und somit den Sollwert zu erhöhen. Dafür muss der Kontakt X3.12 und X3.13 potentialfrei geschlossen werden. Zuständig für die Einstellung sind die Parameter 7011, 7012 und 7013. Der Parameter 7014 muss dabei auf 0 stehen. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Vielen Dank, Flo!

Top-Lösungsautoren