Unsere WP Vitocal 251.A 2C hat eine SG Anschluss.

Besteht die Möglichkeit diesen Anschluss potentialfrei anzusteuern, um ihn mit  unserer ( 26Jahre!) alten 

PV Anlage zu koppeln?

1 ANTWORT 1

Statistisch gibt es um die Mittagszeit das höchste Angebot an PV Strom, bei vielen noch dazu mit 70% Max. Einspeisung abgeregelt.

Stelle Dein Warmwasser Aufbereitungszeitfenster dort hin, ebenso ein Heizfenster mit überproportional hohem Raum Sollwert. Das bringt einen hohen Nutzen und kostet nichts.