Hallo, seit 3 Wochen bin ich Besitzer Einer 251 A , Typ 10, 400V.

Angeschlossen sind Pufferspeicher, 200 l, Warmwasserspeicher, 200l.

Der Pufferspeicher wird im Parallelbetrieb betrieben, die Systemtrennung für die FB-Heizung wird über einen Oventrop Regumat-Mischer hergestellt.

Der Heizkörperstrang wird auch über einen Oventrop-Mischer realisiert.

Ist das sinnvoll??

Aus dem Pufferspeichen kommen z.B. 35 Grad C. in den Mischer, in den Heizkreis aber nur 28 Grad.

Warum fährt die Wärmepumpe nicht gemäß der eingestellten Heizkurve, bzw. warum fährt die Wärmepume nicht direkt in den Heizkörper-Heizkreis unter bezugnahme des Pufferspeichers?

Warum der zweite Mischer? 

1 ANTWORT 1

Hallo Knoopi,

 

die Puffer-Soll-Temperatur entspricht der höchsten Vorlauf-Solltemperatur der beiden Heizkreise. Der Heizkreis mit der niedrigeren Vorlauftemperatur mischt über den Mischer entsprechend herunter. Wenn ich über ViGuide auf deine Anlage schaue, haben beide Kreise ihre Solltemperatur erreicht. 

 