Hallo zusammen,
wir haben jetzt den 3. Winter mit unserer 200-S vor uns.
Wenn sie läuft, dann eigentlich ganz gut.
Sie taut halt unnötig oft bei Außentemperaturen über 0°C ab (zwischen 50min und 2,5h ist alles drin). Auch hab ich Anfang des Jahres ein neues 3-Wege-Ventil bekommen, welches wohl schon wieder defekt ist und Sekundärpumpe bleibt manchmal auch eingeschaltet obwohl Parameter 7319 gesetzt ist aber darum soll es mal nicht gehen.
Die Sekundärpumpe läuft mit 70% und der Volumenstrom von jedem Raum ist optimiert. Der minimale Volumenstrom der Anlage wird mit 1400L/h erreicht.
Mein Problem
Wenn die Anlage in Abtauung geht, dann wird der Verdichter mit 100% gefahren und die Sekundärpumpe wir auf 100% betrieben. Sobald die Abtauung vorbei ist wird der Verdichter langsam runtergefahren aber die Sekundärpumpe direkt auf 70%. Dies sorgt dafür, dass der Vorlauf nicht schnell genug sinkt und die Anlage die Ausschalthysterese erreicht.
Versucht habe ich hier durch den Parameter "(5010) Verdampfertemperatur für Abtauende" das Überschwingen zu verringern. Ziel war, dass der Verdampfer nicht so heißt wird bevor die Kreislaufumkehr beendet wird und somit die Spitze im VL geringer ist. Dies hat leider nichts gebracht. Einstellung war 40°, jetzt 30°.
Beim Wechsel von WW auf Heizen ist es genauso. Nach dem Wechsel geht die Sekundärpumpe von 85% auf 70% und der Verdichter geht auch langsam runter. Hier habe ich den Parameter "(7309) Nachlaufzeit Verdichter bei Umschaltung WW auf Heizen " von 120 auf 180 Sekunden gestellt. Das hat noch nicht gereicht, denn die nach 150s ist die VL Temperatur noch immer bei ca 29-30 °C und nach den 180s bei leicht über 28° was mehr als Vorlauf Soll + Hystere 4k ist.
Die Leistung der Sekundärpumpe würde ich gerne bei den 70% belassen, da der minimale Volumenstrom gegeben ist. 100% fällt komplett aus, denn die Pumpe versetzt die Inneneinheit in Schwingungen die sich dann in den Nebenraum übertragen und wenn dessen Tür offen ist, so hört man das auch im OG.
Gibt es noch einen Parameter der die Leistung der Sekundärpumpe nach Kreislaufwechsel bzw. WW Wechsel für eine Zeit t auf 100% lässt? Evtl noch andere Ideen? Sonst bleibt mir eigentlich nur Schrittweise die Leistung der Sekundärpumpe auf 75%, 80%... Prozent zu erhöhen und zu schauen ob das dann reicht.
Gruß
Flopsing
Hallo Flopsing,
es gibt keinen Parameter, der die Drehzahl der Pumpe nach dem Wechsel eine Betriebsart auf einen gewissen Wert feststellt.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für die Rückmeldung.
Hast du noch einen anderen Tip was ich anpassen könnte?
Eine Frage hätte ich auch noch zum Parameter (7309) Nachlaufzeit Verdichter bei Umschaltung WW auf Heizen.
Heute hat die WP vor dem WW erzeugen nicht geheizt da ein paar Stunden vorher bereits die Ausschalthysterese laut Log erreicht war. 13 Uhr ging dann WW an und der Verdichter danach direkt aus. Diesmal stand aber nicht
"Ausschalthysterese erreicht" im Log sondern "Leistung auf Null". Kommt das, weil die Anlage ja vorher nicht im Heizbetrieb gewesen ist und daher auch keine Ausschalthysterese erreichen konnte?
Gruß
Flopsing
Der Parameter 7309 hat auf die 200-S keine Auswirkung. Dieser Parameter gilt für Solewärmepumpen mit fixspeed-Verdichter, welche rücklauftemperaturgesteuert arbeiten.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
alles klar, dann kann ich den Parameter ja auch wieder auf 120s stellen.
Einen Parameter welcher festlegt wie lange VL-Soll + Hysterese überschritten werden muss damit die Ausschalthysterese erreicht ist gibt es auch nicht oder? Ich konnte zumindest bisher nichts finden.
Bleibt mir wohl erstmal nichts anderes übrig als die Pumpenleistung langsam zu erhöhen bis ich an dem Punkt angelangt bin, wo auch nach dem Abtauen bzw WW Wechsel die Wärme schnell genug weggeführt wird.
Mich wundert es nur, dass dafür der min Volumenstrom nicht ausreichen sein soll.
Liege ich bei dem Rest meiner Annahme bzgl der Log-Meldung richtig?
Gruß
Flopsing
Nein, sobald die Solltemperatur plus Ausschalthysterese überschritten ist, schaltet die Anlage ab. Wichtig ist neben der hohen Vorlauftemperatur, dass die Kreise die Überschusswärme auch aufnehmen können und so "kaltes" Rücklaufwasser nachströmen kann.
Viele Grüße
Flo