Hallo Flo,

Ergänzung Antwort 13.12.2025, 12:08

Sekundärpumpe kann über die Parameter 7341, 7342 nicht, gibt es nicht, sondern nur mit 7343 und da nur in %, angepasst werden. Wo bleibt die PWM?

Gruß

wroslim

2 ANTWORTEN 2

Hallo wroslim,

Meine Anlage, Vitocal 300G, hab ich so konfiguriert dass die Drehzahl der Sekundärpumpe geregelt wirdt mit eine konstante Spreizung. Das heißt das die Leistung der Sekundärpumpe abhängig ist von die Leistung der Verdichter. Folgende Parameter werden dazu benutzt:

7340 Steuerung Sekundärpumpe: 3

7341 Mindestleistung: 10%

7342 Maximale Leistung: 100%

7343 Nen Leisung: 75%

7347 TempDifferenz Leistungsregler: 65

Einige dieser Parameter sind in Kodierebene 2.

FransO_0-1765789619958.jpeg

 

Hallo wroslim,

 

wie ist denn der Parameter 7340 eingestellt? Schau hier auch ruhig einmal in der 2. Codierebene nach. 

 

Viele Grüße
Flo