Hallo!
In unserem Haus läuft zurzeit das Estrichprogramm ausschließlich mit dem 9kW Heizstab des Innengeräts.
Mir ist aufgefallen, dass die Regelung den Heizstab ungefähr alle 90 Sekunden für 20 Sekunden einschaltet um eine Vorlauftemperatur von 35°C zu regeln.
Dabei wird innerhalb von 2 Sekunden, die Stufe1, 2 und dann 3 vom Heizstab aktiviert. Die Temperatur schwankt dadurch ständig zwischen 32°C und 38°C. Das ist doch kein gutes Regelverhalten! Geht das nicht auch besser?
Wieso wird so schnell die Stufe 3 geschaltet, anstatt zunächst den Effekt von Stufe 1 oder 2 abzuwarten?
Ich vermute, wenn die Heizung mit Stufe 1 dauerhaft heizen würde, müsste sie nicht ständig takten.
Gelöst! Gehe zu Lösung.