Hallo Christian,
zur Verwirklichung einer Sammelstörmeldung muss die externe Erweiterung AM1 genutzt werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank für die Antwort.
Ich finde es aber nach wie vor seltsam, dass der Anschluss in der Regelung vorhanden ist, die entsprechende Klemme mitgeliefert wird, er in der Anleitung beschrieben wird (und nicht erwähnt wird "nicht bei Vitocal-200A") und er dennoch nicht funktioniert.
Jetzt muss ich noch ein zusätzliches Modul bestellen und verbauen und wer bezahlt das?
Gut, das AM1 ist günstiger als das EA1, aber immerhin.
Nun ja, ich habe noch das Vitogate 200, welches auch eine Störmeldung ausgibt. Allerdings ist die Ausgabe der Störmeldung auf dem Vitogate 200 in der Datenpunktliste nicht beschrieben.
Das ganze ist etwas ärgerlich....
Wie ist das denn mit dem Störmeldekontakt auf dem AM1? Löst der bei jedem Fehler aus, oder nur bei A9?
Viele Grüße
Christian
Der Störmeldekontakt sollte bei jeder Störmeldung auslösen. Damit sind nicht die im Kältekreisregler hinterlegten Meldungen gemeint, sondern die, welche in der normalen Historie abgefragt werden können.
Viele Grüße
Flo