Hallo. Wir haben einen Totalausfall unsere Wärmepumpen, diese bringt immer den Fehler EEV der Heizstab funktioniert auch nicht.
Gibt es eine Notfallnummer von Vissmann?
Hilfe hilfe
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wie kann ich die heizkreispumpe in den notbetrieb versetzen?
Zur Einschaltung des Notbetriebs hatte @qwert089 oben eine Anleitung verlinkt. Auch wenn dein Durchlauferhitzer erst einmal nicht mir der WP verbunden ist, sollte dann zumindest die Heizkreispumpe laufen. Läuft die Heizkreispumpe denn aktuell, damit der Durchlauferhitzer seine Wärme in den Heizkreis bekommt?
Dann wenn möglich die ankommende Spannung an den Klemmen L1..L3 gegen N messen. Ist dann auch die Spannung für die Schütze dran (rechtes Kabel), müsste auch an den Klemmen für den DLE (direkt neben dem linken Schütz) die Spannung messbar sein. Wird der DLE damit nicht warm, ist die Übertemperatursicherung noch nicht zurückgestellt.
Auf die einfachste Möglichkeit ist noch keiner gekommen....
Wohnort von @Andres83 ? Kann ja zufällig dicht bei einem Forumsmitglied liegen......
Wenn VM keinen Notdienst bietet, dann hilf dir selbst oder eben den "Nachbarn" fragen.