Sehr geehrte Damen und Herren,

 

ich bin Endkunde und besitze eine Viessmann Split-Luft/Wasser-Wärmepumpe:

 

  • Typ: Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 (400V)
  • Baujahr: 2021
  • Betroffen: Elektrischer Anschluss der Innen- und Außeneinheit.
  •  

Ich habe eine dringende Frage zur korrekten Ausführung des elektrischen Anschlusses, da ich mir bezüglich der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen unsicher bin.

 

Aktueller Installationszustand: Die gesamte Zuleitung zur Wärmepumpe ist nicht über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD/FI) abgesichert. Es sind lediglich Leitungsschutzschalter (Sicherungen) für die jeweiligen Stromkreise vorhanden (drei im Außengerät, drei in der Inneneinheit, sowie eine weitere Sicherung für die Steuerung). Alle diese Sicherungen sind ebenfalls ohne FI-Schutz.

 

VissmannEndkund21_0-1761748835928.jpeg

 

 

Hinweis aus der Betriebsanleitung:

Auf Seite 56 der Betriebsanleitung findet sich folgende Passage:

 

„Zusätzlich empfehlen wir die Installation einer allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI Klasse B) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können.

■ Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0100-530 auswählen und auslegen.“

 

Meine dringenden Fragen an Sie als Hersteller:

 

  1. FI/RCD-Pflicht:

Ist die Installation eines RCD/FI-Schutzschalters (unabhängig von der Norm) für die Vitocal 200-S gemäß Ihrer Installationsanweisung zwingend vorgeschrieben?

 

  1. Erforderlicher RCD-Typ:

Welchen RCD-Typ (z.B. Typ B) schreibt Viessmann für die Vitocal 200-S verbindlich vor?

 

  1. Gewährleistung:

Verfällt meine Herstellergewährleistung für das Gerät, wenn der von Ihnen vorgeschriebene RCD (Typ und Bemessungsfehlerstrom) nicht in der Zuleitung nachgerüstet wird?

 

Bitte klären Sie mich verbindlich darüber auf, wie die Wärmepumpe zwingend anzuschließen ist, und ob eine Nachrüstung des RCD Typ B erforderlich ist, um die volle Gewährleistung aufrechtzuerhalten.

 

Vielen Dank für Ihre schnelle und verbindliche Auskunft.

1 ANTWORT 1

Hallo@VissmannEndkund21,

 

ob du einer Empfehlung eines Herstellers folgen musst um die Garantie zu er-/behalten, fragst du am besten einen Rechtsanwalt oder den Betrieb, der dir das ohne FI installiert hat.
Wenn das zwingend wäre, dann würde das da stehen.

In jedem Fall sollte die Elektroinstallation auf einem recht aktuellen Stand bzgl. Überspannungsschutz ggfs. Blitzschutz sein. Ein Überspannungsschutz Typ2 ist heutzutage standard.
Wenn dem nicht so ist, dann zieht sich Viessmann bei einem Defekt recht schnell aus der Gewährleistung, wie mein FB aus einem Fall mit einem anderen Kunden berichtete.

 

Nachfolgend zum Vergleich die Elektroinstallation bei meiner Vitocal 250-A:
In der Montageanleitung findet sich nahezu gleichlautend der Text zur Empfehlung eines Schutzschalters.

 

Diese Empfehlung hat der ausführende Elektrofachbetrieb wie folgt umgesetzt:

Wenn FI, dann Typ B wegen des in der Ausseneinheit verbauten 3-phasigen Wechselrichters (->energieeffiziente Betriebsmittel).

Hieraus folgte Einbau eines "Doepke DFS 4 B SK 40A/0,03";  4x40A / 30mA Typ B.
Sicherungen 3xB16A Ausseneinheit, 3xB16A Heizelement in Inneneinheit, 1x B16A Steuerung in Inneneinheit u.a., damit ergibt sich der 4x40A.

gruß rudi