Hallo zusammen,

 

wir haben eine Vitocal 250 AH und haben eine Hybridanlage mit Gastherme und Wärmepumpe. Da wir eine Solaranlage auf dem Dach haben, möchte ich den Strom darauf sinnvoll einsetzen und in die Wärmepumpe speisen. Überschussspeisen ist mir aber zu kompliziert, die Geräte von verschiedenen Herstellern miteinander kommunizieren zu lassen. Als Alternative habe ich die Regelstrategie auf ökonomisch festgelegt und folgende Tarife festgelegt:
Zweiter Energieträger (Gas): 0,097 EUR
Niedertarif von 10:00-16:00 (Strom): 0,12 EUR/kWh

Normaltarif von 16:00-10:00 (Strom): 0,381 EUR/kWh

 

Im Servicemenü habe ich folgendes eingestellt:
2404.0 = 3 (=bivalent alternativ)
2404.1 =  -50 (=bivalenter Punkt)
2404.2 = 50 (=alternativer Punkt)
2404.3 = 2 (=Regelungsmodus ökonomisch)

 

Mein Verständnis ist nun, dass die Wärmepumpe alleine tätig wird bei Temperaturen über 5 Grad. Zwischen -5 und +5 Grad wird dann anhand ökonomischen Werten entschieden, ob Gas oder Wärmepumpe läuft. Unter -5 Grad ist dann nur die Gastherme aktiv. Gerade zwischen -5 und +5 Grad würde ich erwarten, dass die Anlage zwischen 10:00-16:00 die Wärmepumpe schaltet, zwischen 16:00-10:00 wiederum Gas, da dies aus meiner Sicht dann am ökonomischsten ist. 

 

Es zeigt sich aber, dass mit dieser Einstellung immer lediglich die Gastherme läuft, also der günstige Sonnenstrom nicht genutzt wird.

 

Wenn ich wiederum den alternativen Punkt auf -50 setze, dann läuft stets die Wärmepumpe, aber eben auch in der Nacht. Dies macht auch keinen Sinn, da ich bei -5 Grad einen COP von 2-3 erreiche und damit Gas günstiger ist. 

 

Was verstehe ich bei den Einstellungen nicht oder welche Einstellungen muss ich vornehmen, dass meine Strategie aufgeht günstigen Sonnenstrom während des Tages zu verwenden? Hat damit jemand Erfahrung? Ich habe zwar einige Beiträge im Forum gefunden, aber am Ende haben diese mir auch nicht weitergeholfen.

 

Vielen Dank,
Jochen

4 ANTWORTEN 4

Niemand hier mit einem ähnlichen Problem oder Lösungsansatz?

Hallo @Jochen87 , dürfte ich zuerst fragen, welche Softwareversion eure WP hat?

 

Gruß

Andreas

 

Vitocal 250-AH V.2440 / Vitodens 300-W

Hallo @Andreas_61  , das wäre die HPMU, oder? Die hat die SW-Version 20.510.2323.208.

 

Ansonsten kann ich noch anbieten:
EHCU: 40.510.2323.121
VCMU: 59.502.232.20
ADIO: 5.514.2004.210
HIO: 77.500.2209.37
HMI: 71.510.2323.2
TUC Gateway: 63.503.2319.53

In der Vicare-App ist ansonsten Remote Software Update aktiviert, sodass eigentlich ja sowieso die neueste Firmware geflasht werden sollte.

 

Hilft das ein wenig weiter?

 

Danke, Jochen

Hallo @Jochen87 

 

dann ist das klar, ihr habt noch die V.2323 und benötigt ein Update.

Bis zur V.2405 funktionierte nur die Regelstrategie Konstant-Temperatur, ab 2405 dann auch die Ökonische Regelstrategie. Deshalb war im Herbst 24 extra ein VM-Techniker bei uns, der das Update von 2323 auf 2417 aus Kulanzgründen kostenfrei aufgespielt hatte. Aktuell gibt es bereits die V.2440.

Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community

 

Setzt euch mit dem HB auseinander, damit er ein Update-Ticket beim VM-Service einstellt.

Der VM-Service muss entscheiden, ob das vor Ort oder remote gemacht werden kann.

Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community

 

Gruß

Andreas

 

Vitocal 250-AH V.2440 / Vitodens 300-W