Problem Warmwasserbereitung Vitocal 300 (BW 113 CD 50) mit Schichtungs-WP PD 750 von capito.

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

wir betreiben eine WP Vitokal 300 / BW 113 CD 50 und haben unsere Warmwasserbereitung umgerüstet auf ein Schichtungs-WP PD 750 von capito.

Die Heiz- und Warmwasseraufbereitungszeiten wurden nach Bedarf eingestellt.
Nun erreicht das Brauchwasser oft nicht die gewünschte Temperatur.

 

Ist eine Anpassungs-Software für die WP erforderlich und möglich?

 

Besten Dank und viele Grüße

 

Susa

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Susa,

eine Anpassungssoftware gibt es nicht. Welche Sekundärtemperaturen (Vor- und Rücklauf) bei welcher Warmwassertemperatur hat denn deine Wärmepumpe? Die Vitocal schafft eine maximale Vorlauftemperatur von 55°C.


Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Susa,

wenn alle 3 Temperaturen bei der Warmwasserbereitung den selben Wert anzeigen, scheint mindestens ein Sensor nicht mehr korrekt zu arbeiten. Am besten lässt du die Sensoren durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüfen.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

12 ANTWORTEN 12
Was habt ihr denn vorher für ein Speicher angeschlossen?

War das vorher auch so?
Ein separater Brauchwasserspeicher und Heizungspufferspeicher 500 l war angeschlossen und wurde ersetzt durch ein Schichtungs-WP PD.

Hallo Susa,

eine Anpassungssoftware gibt es nicht. Welche Sekundärtemperaturen (Vor- und Rücklauf) bei welcher Warmwassertemperatur hat denn deine Wärmepumpe? Die Vitocal schafft eine maximale Vorlauftemperatur von 55°C.


Beste Grüße °fl

Die Vor- und Rücklauftemperaturen bewegen sich aktuell bei 23 Grad bei einer Warmwassertemperatur von 41 Grad.
Kann das Problem auch darin begründet sein, dass bei einem Behälter für Heiz- und Brauchwasser keine zwei Heizzeiten einzustellen sind?

Besten Dank
Susa





Hallo Susa,

um eine Aussage treffen zu können, müsstest du die Temperaturen mal abfragen, wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist.

Die Heiz- und Warmwasserzeiten kannst du bei deiner Wärmepumpe individuell einstellen.

Beste Grüße °fl
Wenn die Wärmepumpe in Betrieb ist, bewegen sich alle drei Temperaturen bei 49 Grad.

Bei einer Brauchwassertemperatur von 42 Grad ist das entnommene Wasser anfangs warm und nach der Entnahme von ca. 10 Litern wird es handwarm. Könnte das vielleicht nur am Temperaturfühler liegen?

Besten Dank und viele Grüße

Susa
Hallo Susa,

wenn alle 3 Temperaturen bei der Warmwasserbereitung den selben Wert anzeigen, scheint mindestens ein Sensor nicht mehr korrekt zu arbeiten. Am besten lässt du die Sensoren durch deinen Heizungsfachbetrieb überprüfen.

Beste Grüße °fl
Hallo Herr Schneider,
die Temperaturbereiche sind doch auch unterschiedlich.
Innerhalb der Warmwasseraufbereitung von 18.00 - 22.00 Uhr war heute gegen 18.30 Uhr die Vorlauftemperatur bei 52, der Rücklauf bei 47 Grad, und der WW-Speicher hatte 44 Grad. Gegen 21.00 Uhr zeigt der WW-Speicher dann
in der Regel 39 - 42 Grad. Trotzdem ist das Wasser in einem Abstand von bis zu 5 Tagen dann gegen 21.30 Uhr nur handwarm. In den Monaten mit zusätzlicher Heizwasseraufbereitung ändert sich daran nichts.
Vielleicht gibt es ja auch eine Lösung durch einen praktikablen Heizrhythmus.
Ich danke Ihnen für Ihre bisherige Geduld und Mühe!
Beste Grüße
Susa
Hallo Susa,

bei den von dir jetzt angegebenen Werten, sehe ich das Problem nicht bei der Wärmepumpe. Eine Temperaturdifferenz von 5K zwischen dem Sekundärvor- und Rücklauf ist vollkommen in Ordnung. Die Vitocal erreicht bei den angegeben Temperaturen eine Warmwassertemperatur von ca. 47°C. Ist diese höher eingestellt, schafft die Wärmepumpe es unter Umständen nicht, diese zu erreichen. Nachgeheizt wird bei der Standardeinstellung, wenn eine Hysterese von 8K unterschritten wurde.

Vielleicht überprüfst du auch einmal die Warmwasserschaltzeiten.

Beste Grüße °fl
Hallo Herr Schneider,
bei laufendem Heizbetrieb sind die Probleme mit der Warmwasserbereitung nun deutlicher und öfter.
Die Heizung läuft stets perfekt, aber im Heizzeitraum 18.00 - 22.00 Uhr schwankt die WW-Aufbereitung nach wie vor.
Sollten die Heizzeiten beider Kreisläufe sich evtl. nicht überschneiden?
Vielleicht gibt es auch einen Programmvorschlag für die Einstellung der Schaltzeiten für Warmwasser und Heizung für die WP Vitokal 300 / BW 113 CD 50 mit Verwendung eines Schichtungs-WP PD 750 von capito.

Bis dahin versuchen wir, das Problem über die Änderung der Warmwasserschaltzeiten zu lösen.

Besten Dank und viele Grüße

Susa
Hallo Susa,

die Schaltzeiten sollten in erster Linie individuell nach dem eigenen Bedarf eingestellt werden. Sollten sich die Zeiten von der Warmwasserbereitung und dem Heizbetrieb überschneiden, hat die Warmwasserbereitung immer vorrang.

Da mir der eingesetzte Speicher nicht bekannt ist, kann ich leider nichts dazu sagen, warum die Warmwassertemperaturen bei der Zapfung schwanken. Am besten sprichst du deswegen nocheinmal mit deinem Heizungsfachbetrieb.

Beste Grüße °fl
Hallo Herr Schneider,

ich danke Ihnen für die hilfreichen Hinweise und werde an dieser Stelle mit dem Fachmann vom eingesetzten Speicher einen Lösungsvorschlag besprechen.

Vielen Dank und beste Grüße

Susa