abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Problem: Nach der Aktivierung von Smart Grid geht die Vorlauf Temperatur der Fußbodenheizung (HK2)auf über 37° was zu hoch ist.

Anlage:

Vitronic 200 W01C

Wärmepumpe Vitocal 300-G BWC301-C06

Heizwasser- Pufferspeicher (multivalent) 750l

Einstellungen: 7E80 Freigabe Smart Grid7E80 Freigabe Smart Grid auf 4

Beheizung WW-Speicher: 0 K

Beheizung Heizwasser-Pufferspeicher: 10 K

Anhebung Raumtemp.Soll: 0 K

Betriebsstatus für Raumbeheizung: Normal

Neigung/Niveau 0,2/0

Gibt es dafür eine Lösung?

8 ANTWORTEN 8

Hallo Hermann_,

 

wenn das der Fall ist, dann muss einmal der Mischer geprüft werden. Denn dieser darf nur auf die Temperatur mischen, welche anhand der Heizkennlinie und Raum-Soll-Temperatureinstellung auch ermittelt wird. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Die Lösung war natürlich einfacher. Wenn beide Kontakte verbunden sind geht die Regelung auf die Maximalwerte HK 2 sowie Warmwasser. 

Hermann__0-1776939060269.png

Ich habe jetzt  X3 .12+.13 verbunden. Damit geht es. Das Manual war für diese Konfiguration missverständlich. Grüße Hermann

Hallo Hermann_,

was meinst du mit „Smart Grid aktivieren“? Hast du etwas an dein Gerät angeschlossen oder nur einige Einstellungen geändert? Ich versuche auch herauszufinden, wie ich die Smart-Grid-Funktion auf meinem Gerät aktivieren kann. Danke

Prima, dass du Lösung gefunden hast, mir war nicht bewusst, dass du beide Kontakte geschlossen hattest. Du kannst hier aber auch nur einen Kontakt schließen und für eine gezielte Sollwerterhöhung sorgen. 

 

Über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.


Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“


- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“


- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.
 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo! Kannst du mir bitte sagen ob bei meinem Gerät noch Garantie ist ?

7745668901606117 Vitocal 200-S 

Danke

Hallo Kapparoma,

 

da deine Anlage in Österreich steht, kann ich dir das nicht beantworten. Hier musst du dich einmal an die für dich zuständigen Kollegen wenden. 

 

https://www.viessmann.de/de/kontakt/international.html

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo,

könntest du bitte meine Frage in diesem Beitrag beantworten?
https://community.viessmann.de/t5/The-Viessmann-API/heating-device-smartGrid-Verfuegbarkeit-und-Nutz...

Hallo alper-zf,

 

die Fragen im Developerbereich werden nicht von mir beantwortet. Markiere hier in deinem Beitrag einmal CustomerCareMichael. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren