Per Vitoconnect gelieferte Rücklauftemperatur wird leider nur in 0,5 Grad-Schritten aktualisiert

Hallo Viessmann-Team,

wir nutzen Vitoconnect und protokollieren die Daten, die die Schnittstelle von der Wärmepumpe liefert.

Seit 2 Tagen werden die Werte für die Rücklauftemperatur leider nur in 0,5 Grad-Schritten aktualisiert. 

Alle anderen Parameter (auch die Vorlauftemperatur) werden nach wie vor in 0,1 Grad-Schritten aktualisiert.

Gibt es einen Grund dafür und wird es in der absehbaren Zeit wieder detaillierter geliefert?

 

Gruß Torga

 

 

200-S Typ AWB-E-AC 201.D08
6 ANTWORTEN 6

ärger dich nicht länger mit so etwas rum und greife die Datenpunkte lokal ab:

 

https://community.viessmann.de/t5/Konnektivitaet/Optolink-Switch-Splitter-Vitoconnect-MQTT-amp-TCP-I...

Hallo @qwert089 ,

Danke für den link. Ich muss zuerst in aller Ruhe verstehen, was dafür notwendig ist und abschätzen, ob ich das umsetzen kann.

Aktuell laufen einige Automatisierungen auf Home Assistant. Diese basieren auf Rücklauftemperatur, da unsere Anlage Rücklaufgesteuert wird. Nun seit 1 Woche wird die RT nur in 0,5 Grad Schritten geliefert und so passt nichts mehr. So ist das Ganze total unzuverlässig. Die Daten lokal abzugreifen, wäre schon lange mein Wunsch aber ich habe mich bis jetzt nicht getraut.

200-S Typ AWB-E-AC 201.D08

Ja leider bei mir ist es auch so. Hoffe das sie das wieder ändern.

Hallo 

Hier ist eine sehr verständliche Anleitung 

Du kannst beides zum Vergleich parallel laufen lassen 

https://www.rustimation.eu/index.php/viessmann-ohne-api-optolink-splitter-1/

Danke schön!

200-S Typ AWB-E-AC 201.D08