abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Notwendige Anpassungen AC Funktion 200-S AWB-E-AC 201.D09

Hallo,

 

leider bekomme ich bisher keine eindeutige Antwort vom Fachmann, was notwendig ist, um unsere WP 200-S AWB-E-AC mit der Kühlfunktion nachzurüsten. 
Wir dazu die 46l Druckausgleich und 600l Vitocell rumstehen. 
Seriennummer der WP ist 7733738004425122.

Ist, wenn ja in welchem Umfang, am Heizlkreisverteiler was anzupassen? Oder reichen der zusätzliche Mischer (welcher) und der Feuchteschalter?

 

mfg 

1 ANTWORT 1

Hallo wirdschonwerden,

 

für den Kühlbetrieb werden zwei 3-Wege-Umschaltventile benötigt, die beim Kühlbetrieb den Pufferspeicher umfahren. Zusätzlich muss noch der Feuchteanbauschalter installiert und die Rohrleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden. 

 

Viele Grüße
Flo