abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Neuinstallation einer Wärmepumpe im Dachgeschoß eines Reihenhauses

Hallo zusammen,

es geht um die Modernisierung einer Gasheizung (Gastherme).

Diese ist derzeit in einem Reihen-Endhaus unter dem Dach (=2. OG) eingebaut.

Um die vorh. Installation bzw. Verrohrung (Niedertemperatur-Heizkörper, keine FB-Heizung) weitgehend unverändert belassen zu können, soll die neue WP auch unters Dach.

Hier sträuben sich allerdings die angefragten Heizungsbauer.

Nach deren Meinung soll die WP in den Vorgarten (da ist allerdings kaum Platz), was umfangreiche Bohr-und Stemmarbeiten, Kernbohrungen, lange Rohrleitungen etc. bedeuten würde.

Leitungslänge Vorgarten bis Heizzentrale unterm Dach wäre min. 10 m, das meiste davon senkrecht.

Der Wärmebedarf ist bekannt, dieser liegt bei rund 6.000 kWh/Jahr, die Wohnfläche beträgt rund 120 m², Warmwasser soll mit bereitet werden, eine PV-Anlage mit Speicher ist vorh. 

Der Viessmann-Online-Konfigurator hat eine Vitocal A 150 modular mit 6 KW vorgeschlagen, klingt zunächst vernünftig. 

Aber nun die Fragen:

Darf das Ding überhaupt unters Dach? Wäre die Aussenmontage sinnvoller?

Danke schon mal für Ideen!

P.S. Ist nicht meine Anlage, es geht um einen Freund, daher nicht von meiner Signatur beirren lassen.

 

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#
3 ANTWORTEN 3

Die Außeneinheit steht natürlich draußen und von dort gehen dann zwei Rohrleitungen bis zum Dachboden. Dort wird dann die Inneneinheit montiert und an das bestehende System angeschlossen.

 

Eine Innenaufstellung der Außeneinheit ist wegen dem Propan nicht möglich bzw. nicht so einfach.

Auf der ISH haben einige Hersteller WP für Reihenhäuser vorgestellt, die unter Dach montiert sind und über Dach die Luft ansaugen und auch ausblasen.

 

Dann muss man keine Rohre für die ODU in den Garten legen.

z.b. alpha-innotec oder Novelan

 

... was ich bisher über die beiden vorgenannten gelesen habe, sind die nicht gerade Endkundentauglich, was das Feintuning nach der Installation angeht, z.T. wohl auch nicht über App steuerbar!?🤔

#Vitocal 251.A13; Vitocell 140-E 600l mit FW-Station Vitotrans 353 PZSA; 7 qm Solarthermie; 12 kWp PV; 8 kWh LiFePo-Akku, 17 NT-Heizkörper für 250 m2 auf 3 Etagen, Altbau 1954/1996#
Top-Lösungsautoren