Hallo,
bei mir ist gestern eine Anlage installiert worden. In meinem Haus habe ich Flächenheizkörper und Fußbodenheizung. Die Fussbodenheizung wurde vorher über einen Vierwegemischer separat versorgt.
Bei meiner neuen Heizung finde ich keinen Mischer für die Vorlaufthemperatur von35 Grad. Ich glaube, dass die Fußbodenheizung jetzt über denRücklauf der Heizkörper versort wird.
Benötige ich dafür nicht die Inneneinheit Vitocal 250-A (2 Heiz-/Kühlkreise, Abmessung 360x600x920,)
Bei mir hat das Innengerät folgende Abmessung: 360x450x920
Die Anlage ist noch nicht in Betrieb und noch nicht abgenommen.
Hat jemand was ähnliches?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das Ventil muss in unmittelbarer Nähe der FBH sein. Sieht einem normalen Thermostatkopf sehr ähnlich.

Du benötigst nichts weiter,wenn die FBH über ein RTL- Ventil angefahren wird.
RTL hat hier natürlich nichts mit dem Fernsehsender zu tun. Dahinter verbirgt sich die Bezeichnung Rücklauftemperaturbegrenzer.
Danke für die Antwort. Sofort meine nächste Frage. Wie sieht Das RTL Ventil aus und wie/wo kann ich es in der Installation finden?
Danke für die Antwort. Sofort meine nächste Frage. Wie sieht Das RTL Ventil aus und wie/wo kann ich es in der Installation finden?
Das Ventil muss in unmittelbarer Nähe der FBH sein. Sieht einem normalen Thermostatkopf sehr ähnlich.

Leider finde ich das RTL-Ventil nicht.
dafür habe ich gesehen, dass die Vor- und Rücklaufleitung über eine COSMO-Pumpengrupp ungemischt DN25 / DN 32 in einen Cosmo Wand-Wärmepumpen-Puffer 50 Ltr geführt sind