Nachheizregister Vitocal 200-A i.V.m. Vitovent 300-F

Liebes Viessmann Team,

wir sind am Überlegen das Nachheizregister für den Vitovent 300-F nachzurüsten. 

Ich habe folgendes Schema gefunden:

ID: 4800048_1704_04

Der Heizwasser Puffer Vitocell 120-E ist verbaut. Von ihm geht ein Heizkreis mit Mischer ab. Zudem ist noch die Kühlfunktion mit Kühlpuffer verbaut. 

Was genau benötigen wir jetzt alles zusätzlich? Muss eine zweite Divicon für den Lüftungsheizkreis verbaut werden oder reicht ein Abzweig mit anschließender Heizkreispumpe?

Vielen Dank und freundliche Grüße 

1 ANTWORT 1

Hallo ceeage,

es muss dafür nicht zwingend eine Divicon verwendet werden. Eine Heizkreispumpe würde dafür genauso ausreichen. Wichtig ist, dass nicht über diesen Kreis gekühlt wird. Ich nehme an, dass dies über den Fußbodenheizkreis geschieht.

Viele Grüße
Flo