NC-Box - Wird die Kühlvorlauftemperatur über den KM-Bus übertragen?

Ich habe eine NC-Box mit Mischer, die an eine Vitocal 300-G (BW 301) mit Vitotronic 200 angeschlossen werden soll. Ich frage mich, woher die Vitotronic 200 die Kühlvorlauftemperatur weiss, immerhin soll sie ja über den KM-Bus den Mischer der NC-Box steuern. Wird die Temperatur über den KM-Bus übertragen? Der Vorlaufsensor ist ja im Anschlusskasten der NC-Box angeschlossen, nicht an der WP-Steuerung.

Bisher habe ich die NC-Box an der CD60-Steuerung einer 300 BW 108 hängen. An der musste man den Kühlvorlaufsensor (anderer Widerstandsbereich) direkt anschließen (und einen Mischermotor mit AUF/ZU-Signalen einetzen).

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo io2345,

der Vorlaufsensor Kühlkreis wird an der Mischererweiterung Kühlkreis angeschlossen und die Daten dafür per KM-BUS an die Wärmepumpenregelung weitergeleitet.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo io2345,

der Vorlaufsensor Kühlkreis wird an der Mischererweiterung Kühlkreis angeschlossen und die Daten dafür per KM-BUS an die Wärmepumpenregelung weitergeleitet.

Viele Grüße °fl