abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200 Wb2A Fehlercode bA

Hallo habe folgendes Problem mein vitodens Vitodens 200 WB2A(7176543) MIT dem Erweiterungssatz Mischer Wandmontage(7178996) zeigt seit gestern bA Fehler an. Habe die Kabel geprüft Spannung am KMBus(x4) (145). liegen 28v DC an. Am Stecker X2(40)220v AC an. Beim einschalten des Erweiterungssatzes höre ich weder das die Relaistest durch geführt. Noch die LED Auf der Plattine leuchtet auf. Ist der erweiterterungssatz kaputt? An der codierung wurde nichts geändert lief bist jetzt tadellos.
1 ANTWORT 1

Hallo Bilbobeutling,

 

bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Wurde das Problem gelöst?

 

Der Fehler bA hat die Ursache, dass ein Kommunikationsfehler des Erweiterungssatzes vorliegt. Wenn du alle Maßnahmen getroffen hast (Anschlüsse und Codierung geprüft), liegt wahrscheinlich ein Defekt des Erweiterungssatzes vor.

 

freundliche Grüße
Timo Brüssing

Top-Lösungsautoren