Mit welcher Spannung wird bei Wärmepumpen der EVU-Kontakt gearbeitet und welcher Leitungstyp?

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit welcher Spannung wird der EVU-Kontakt bei Wärmepumpen geschaltet und welcher Leitungstyp wird von Viessmann empfohlen.

Vielen Dank für ihre Antwort.

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Riedlinger

Elektro-Riedlinger

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen



Hallo Rainer1,

der EVU-Sperrkontakt muss potentialfrei aufgelegt werden.

Schaltvermögen 230V~, 0,15A

Sobald der Kontakt geöffnet ist, ist die Sperre aktiv.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3



Hallo Rainer1,

der EVU-Sperrkontakt muss potentialfrei aufgelegt werden.

Schaltvermögen 230V~, 0,15A

Sobald der Kontakt geöffnet ist, ist die Sperre aktiv.

Beste Grüße °fl
Hallo Herr Schneider
Dass der EVU-Kontakt potentialfrei sein muss ist mir schon klar. Meine Frage war, welche Spannung aus ihrer Steuerung ausgegeben wird. Welche Leitungsart kann verwendet werden? Reicht eine Schwachstromleitung JY(ST)Y 2x2x0,6?
Hallo Rainer1,

wie bereits geschrieben wird eine Spannung von 230V~ ausgegeben. Sie können die Leitung für den EVU-Sperrkontakt mit der Spannungsversorgung der Regelung zusammen als 5x1,5mm² verlegen.

Beste Grüße °fl