abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Mischer Wärmepumpe BWH CD 60

Ausgangslage zur Frage - Werte heute um 8h:

 

Vorlauftemperatur oben 35, unten 30 Grad

Fußbodenheizung Soll 22 (normal), 18 (reduziert), Ist 20 Grad (in den Räumen)

Heizen 6:30 bis 22h normal, 22  - 6:30 reduziert

Heizung Kennlinie Neigung 0,5  /  Niveau 0K

Heizkreispumpe ein

Mischer  Reg. Betr. /  die Steuerung für die Mischung zeigt nach komplett "rechts" 

WW Soll 50, Ist oben 47 Grad  /  Zirkulationspumpe Taktung 5/25

Wärmepumpe  /  Verdichter + Primar- + Sekundärpumpe + Durchlauferh. Stufe 1 + = alle aus

JAZ  /  Heizen 3,0  WW 3,5  gesamt 3,5

 

Dazu meine Frage:

müsste die Mischer Steuerung nicht komplett nach "links" stehen, um die Fußbodenheizung aufzuheizen? 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo WolfBoeger,

 

das kommt darauf an, wie rum er eingebaut wurde. Was hast du denn für ein Problem?

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo WolfBoeger,

 

das kommt darauf an, wie rum er eingebaut wurde. Was hast du denn für ein Problem?

 

Viele Grüße
Flo

Der Heizungsbauer hat das Problem nun korrigiert: die Abriegelung hinter dem Mischer zur Pumpe war blockiert.

 

Top-Lösungsautoren