Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Ausgangslage zur Frage - Werte heute um 8h:
Vorlauftemperatur oben 35, unten 30 Grad
Fußbodenheizung Soll 22 (normal), 18 (reduziert), Ist 20 Grad (in den Räumen)
Heizen 6:30 bis 22h normal, 22 - 6:30 reduziert
Heizung Kennlinie Neigung 0,5 / Niveau 0K
Heizkreispumpe ein
Mischer Reg. Betr. / die Steuerung für die Mischung zeigt nach komplett "rechts"
WW Soll 50, Ist oben 47 Grad / Zirkulationspumpe Taktung 5/25
Wärmepumpe / Verdichter + Primar- + Sekundärpumpe + Durchlauferh. Stufe 1 + = alle aus
JAZ / Heizen 3,0 WW 3,5 gesamt 3,5
Dazu meine Frage:
müsste die Mischer Steuerung nicht komplett nach "links" stehen, um die Fußbodenheizung aufzuheizen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo WolfBoeger,
das kommt darauf an, wie rum er eingebaut wurde. Was hast du denn für ein Problem?
Viele Grüße
Flo
Hallo WolfBoeger,
das kommt darauf an, wie rum er eingebaut wurde. Was hast du denn für ein Problem?
Viele Grüße
Flo
Der Heizungsbauer hat das Problem nun korrigiert: die Abriegelung hinter dem Mischer zur Pumpe war blockiert.