Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Mischer Wärmepumpe BWH CD 60

Ausgangslage zur Frage - Werte heute um 8h:

 

Vorlauftemperatur oben 35, unten 30 Grad

Fußbodenheizung Soll 22 (normal), 18 (reduziert), Ist 20 Grad (in den Räumen)

Heizen 6:30 bis 22h normal, 22  - 6:30 reduziert

Heizung Kennlinie Neigung 0,5  /  Niveau 0K

Heizkreispumpe ein

Mischer  Reg. Betr. /  die Steuerung für die Mischung zeigt nach komplett "rechts" 

WW Soll 50, Ist oben 47 Grad  /  Zirkulationspumpe Taktung 5/25

Wärmepumpe  /  Verdichter + Primar- + Sekundärpumpe + Durchlauferh. Stufe 1 + = alle aus

JAZ  /  Heizen 3,0  WW 3,5  gesamt 3,5

 

Dazu meine Frage:

müsste die Mischer Steuerung nicht komplett nach "links" stehen, um die Fußbodenheizung aufzuheizen? 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo WolfBoeger,

 

das kommt darauf an, wie rum er eingebaut wurde. Was hast du denn für ein Problem?

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo WolfBoeger,

 

das kommt darauf an, wie rum er eingebaut wurde. Was hast du denn für ein Problem?

 

Viele Grüße
Flo

Der Heizungsbauer hat das Problem nun korrigiert: die Abriegelung hinter dem Mischer zur Pumpe war blockiert.

 

Top-Lösungsautoren