Die Anlage hat 1,8 Bar und geht mittlerweile überhaupt nicht mehr. Mittlerweile kommt D3 Niederdruck, 07 Kältekreis und da wird Fehler angezeigt 1000 und 200.

So bald die WP mit heizen beginnt ist schlagartig Luft zwischen Wärmetauscher und Ladepumpe. Ich kann das alles nicht mehr nachvollziehen, denn bisher war alles i.O. Das einzige was getauscht wurde war das Ausdehnungsgefäß und das wurde jetzt nochmal getauscht. Das Problem besteht weiterhin. Ich vermute es liegt an der Zusatzheizung und sie da Luft zieht 

3 ANTWORTEN 3

Hallo srene69,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Die Seriennummer ist 7439968101469102. Wir haben heute festgestellt, dass das Kühlmittel in den Heizkreis entweicht. Der Wärmetauscher bzw. Verflüssiger ist defekt. 
Die Frage ist jetzt, kann man das austauschen, gibt es das Bauteil überhaupt, ohne Wartezeit und was kostet es?

 

Gruß Rene 

Den Verflüssiger gibt es separat. Solange der Kältekreis kein Wasser abbekommen hat, kann er einfach getauscht werden. Andernfalls ist der Kältekreis irreparabel, wenn er mit Wasser geflutet wurde. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren