In unserem Neubau wurde eine Vitocal 200-G eingebaut. Dazugehörig eine Erdwärmesonde mit 150 m.
Die Laufzeit der Wärmepumpe beträgt teils 14h am Stück während sie für den Rest des Tages (also ca. 10h) nicht mehr läuft. Die Soleeingangstemperatur geht bis auf -2°C runter.
Prinzipiell soll die WP ja wenig schalten. Aber ist die lange Laufzeit für die Erdwärmesonde gesund. Ist es nicht besser täglich 5-6 Taktungen zu haben?
Gruß Ronald
Hallo Ronald76,
eine Sonde wird in der Regel auf 2000h pro Jahr ausgelegt. Dass die Primärtemperatur während des Aufheizvorganges entsprechend abkühlt, ist ganz normal.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank für die schnelle Antwort. In unserem Wohnhaus (Baujahr2012) haben wir eine Vitocal 343 G bei ebenfalls 7,5 kW. Dort haben wir 12-14 Taktungen täglich. Der Wärmeentzug in der Sonde ist dort viel gleichmäßiger. Die Primärtemperatur ist überwiegend überhalb des Gefrierpunktes. Der Heizungsbauer hatte mir damals gesagt, ich solle auch auf die Nachtabsenkung verzichten, da dann der Wärmeentzug der Sonde gleichmäßiger verläuft. Also genau das Gegenteil wie jetzt die WP in unserem jetzigen Neubau funktioniert.
Viele Grüße Ronald
Hallo Ronald,
>>e für den Rest des Tages (also ca. 10h) nicht mehr läuft.
>>Also genau das Gegenteil wie jetzt die WP in unserem jetzigen Neubau funktioniert.
Das macht die WP ja nicht aus Zufall so , das hat du irgendwo so eingestellt haben!!
In der Vitotronic oder in den ERR.
stell es einfach so ein wie bei der 343.